Necesito ayuda para dimensionar las dos resistencias de un circuito divisor de voltaje para que caiga de 48V DC a algún lugar en el rango de control de 4V-32V del Crydom DC100D40C relé de estado sólido.
El cuadro a continuación (extraído de la hoja de datos vinculada anteriormente) muestra la relación entre el voltaje de entrada y la corriente de entrada para este relé:
Alatensióndecontrolmínimade4V,lacorrienteesdeaproximadamente8mA.Alatensióndecontrolmáximade32V,lacorrienteesdeaproximadamente13mA.
Hayunpocodedesacuerdo/discrepanciaentreel"Voltaje de encendido mínimo" de 4V y la "Corriente de entrada mínima (para estado activo)" de 11 mA (al menos en términos de intentar localizar ese punto en la tabla de arriba), pero con el fin de modelar el rango completo de valores de entrada de forma lineal, tomemos el punto 5V / 10mA como el extremo inferior.
Por lo tanto, en el extremo inferior (5V / 10mA), el lado de control del relé "parece" una resistencia de 500Ω. Y en el punto alto de 32V / 13mA, "parece" una resistencia de 2.462k62. (Sé que esto es una gran simplificación / inexactitud grave, pero escúchame y luego toca la campana al final :))
Ignorando por un momento la corriente / voltaje / "resistencia" del relé, y tratando de apuntar a una toma de voltaje de salida del divisor de voltaje en el medio del rango de entrada del relé (18V), puedo [casi completamente arbitrariamente] seleccionar los valores R1 = 20kΩ y R2 = 12kΩ para obtener una salida de 18V ( enlace ).
Perosientonces(enCircuitLab)modeloelrelécomounaresistencia(enelpuntodedatosderangomediode18V/12mA/1.5kΩ),elvoltajedesalidarealdemidivisordevoltajecaea3Venlugarde18V.Siutilizoelvalorderesistencia"efectiva" de bajo nivel de 500Ω (con los mismos dos valores originales de R1 / R2) es solo 1.125V (en lugar de 18V). En el valor superior de 2.462kΩ, el voltaje de entrada al relé es al menos dentro de las especificaciones (pero apenas) a 4.449V.
Reducir los tamaños de R1 y R2 (mientras se mantiene la misma relación) aumenta el voltaje (es decir, de 4.449 V), pero como todo está interconectado / interrelacionado, sé que no es válido para mí simplemente alterar un conjunto de parámetros sin reevaluar los demás.
El otro factor es que, idealmente, R1 y R2 serían lo más grandes posible para minimizar el flujo de corriente y el drenaje de la batería. Pero el relé todavía necesita su 11-14 mA para activarse, por lo que la resistencia no puede ser demasiado alta.
Como admití anteriormente, modelar el relé como una resistencia es incorrecto; Yo sé eso. Pero estoy luchando para descubrir cómo modelar / calcular / confirmar esta configuración con varios valores de R1 / R2. Quiero tener R1 / R2 lo suficientemente grande como para que se agote la carga de la batería, pero no estoy seguro de cómo calcular cuál debe ser el límite superior en términos de que sean también grandes.
¡Cualquier ayuda / recomendación que pueda dar sobre resistencias de tamaño para lograr la caída de voltaje deseada y satisfacer los requisitos de entrada de este relé sería muy apreciada! Gracias!