Me han encargado la tarea de verificar si un generador de respaldo existente será lo suficientemente poderoso como para manejar un nuevo edificio además de los edificios que está manejando actualmente.
Primero, aquí están los detalles que saqué de la placa de identificación del generador:
Name: Olympian
Model: GEH275
Rated Power - Prime:
250.0 kVA
200.0 kW
0.80 COS θ
Rated Voltage: 415/240 V
Phase: 3
Rated Frequency: 50 Hz
Rated Current: 348 A
Maximum Ambient Temp: 27 *C (There is a note that it can go up to 50 *C but will affect outputs and that the manufacturer should be contacted)
El nuevo edificio tendrá 33 unidades de CA, que serán los principales consumidores de energía. Aquí están los detalles que encontré en las etiquetas AC:
Phase: 1θ
Frequency: 50Hz
Voltage: 230V
Cooling Capacity: 6448 W
Normal Input: 2149W
Normal Current: 9.8A
Max Input: 3733 W
Max Current: 20.6A
Revisé el panel del generador en diferentes momentos durante el día, y esta es la lectura más alta que he tenido:
AVG: 415 V L-L 100A 50.0 Hz
L-L: 413V/136A, 418V/72A, 415V/89A
L-N: 239V/136A, 240V/74A, 241V/89A
Mi comprensión de lo anterior es que estoy usando:
239 * 136 + 240 * 74 + 241 * 89 = 71.713 kVA
Esto representa 71.713 / 250 = 28.7% del kVA total posible
Según las etiquetas de CA, normalmente funcionan a 9.8 * 230 = 2.254kVA y alcanzan un máximo de 20.6 * 230 = 4.738kVA. 33 de estas unidades funcionarán a 67,62 kVA y alcanzarán un máximo de 142,15 kVA.
Si todas las CA se encienden al mismo tiempo, el generador deberá suministrar 142.15 + 71.713 = 213.82 kVA, lo que equivale a 85.5% kVA total . Durante el funcionamiento normal de CA, el total debe ser 55.7% kVA total .
No estoy seguro de lo que debería hacer con la información del factor de potencia. ¿Debo estar trabajando en kW y utilizando el total de 200.0 kW? También me pregunto cuánto puede afectar la temperatura ambiente a las cosas. La temperatura ambiente donde operamos este generador es regularmente superior a 40 * C