especificaciones de UPS [cerrado]

0

En una especificación de UPS, en la sección Datos de entrada, se dice que el consumo actual es de 18.6A como máximo. ¿Cuál es el significado de este? Estoy usando una fuente de alimentación de CC antes de esto en mi circuito. ¿Es que el tamaño de (calificación actual) de la fuente de alimentación de CC es más que este valor (es decir, 18.6)?

    
pregunta Shyam Bhat

1 respuesta

1
Sección de datos de entrada ... 18.6A máximo ... ¿Qué significa esto?

Bastante exactamente lo que dice. La corriente de entrada máxima que este UPS tomará es 18.6 A. Eso le indica, por ejemplo, que necesita al menos un circuito de 20 A. Si lo enciende desde un circuito de 15 A, es posible que salte el interruptor de vez en cuando.

Un "UPS" no especificado típico significa un dispositivo que toma la alimentación normal de la línea y proporciona una alimentación normal de la línea. Lo especial que hace es proporcionar la alimentación de línea durante un tiempo después de que la alimentación de la línea de entrada desaparece. Puede hacer esto porque almacena energía internamente en una batería.

Si está suministrando CD a su UPS, entonces está haciendo algo mal, o esto no es un UPS de alimentación de línea normal y necesita proporcionar más especificaciones para su unidad.

    
respondido por el Olin Lathrop