Cómo calcular la potencia activa con la corriente

0

Estoy trabajando con una resistencia eléctrica (resistencia del horno) y quiero calcular la potencia activa con un sistema integrado.

Mi idea es usar una sonda de corriente alrededor del cable de fase para adquirir los valores actuales. Evitaría adquirir los valores de voltaje porque esto implica la adición de un circuito para muestrear el voltaje.

Con el osciloscopio puedo calcular la potencia activa: V (t) * I (t).

¿Es posible calcular la potencia activa solo muestreando la corriente? ¿Es posible usar un período de voltaje muestreado para realizar el cálculo?

¡Gracias por la ayuda!

    
pregunta Federico

1 respuesta

1

Sí, es posible, si la resistencia es constante. Hay 3 ecuaciones para poder (W).

P = I ^ 2R = VI = V ^ 2 / R

Uno de estos no usa V. Hay el que quieres. Si tiene un valor de R variable, entonces es posible que también tenga que muestrear el voltaje, ¡a menos que alguien más tenga una sugerencia mejor!

    
respondido por el MCG