¿Cómo dimensiono los fusibles para manejar cambios repentinos en el voltaje de la línea de CA en una carga capacitiva?

6

Supongamos que tengo un rectificador en la línea de CA, seguido de algunas mayúsculas y una carga.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Si la línea de CA aumenta repentinamente, hay un aumento de corriente en el capacitor. Esto puede suceder cuando se aplica potencia, durante una subida de línea o cuando se recupera de una caída de línea. Un circuito de precarga puede ayudar con la aplicación de energía, pero es menos útil después de una inmersión.

Lo único que limita esta sobrecarga de corriente es la impedancia de los componentes del circuito y los carriles, la ESR de la tapa y la inductancia de la línea de CA. La inductancia de la línea parece que debería dominar. Así que hay un circuito de LDC entre la inductancia de la línea y la tapa. Es como un circuito de tanques, excepto que parece que solo obtendrás un pulso en lugar de una onda de anillo decadente. Pero ahí estoy atascado.

¿Cómo calculo el pico y el ancho del pulso actual en las mayúsculas, para que el tamaño de mis fusibles sea el adecuado?

    
pregunta Stephen Collings

3 respuestas

2

La primera aproximación para el tamaño del fusible es asegurarse de que el consumo de corriente en estado estable no sea mayor que la corriente máxima sin fusibles del fusible.

El siguiente paso es asegurarse de que esté dimensionado para proteger contra incendio / explosión si hay una falla anormal en el circuito. Por ejemplo, una prueba de seguridad para su producto sería cortar el condensador después del puente y aplicar la entrada de CA máxima especificada. El fusible debe explotar sin que los diodos se quemen / rompan / emitan humo o escombros.

Una vez que su fusible es apropiado desde estas perspectivas, puede hacer sus pruebas de caída de línea y ver qué tan bien funciona el fusible. Si encuentra golpes molestos, tenga en cuenta que si aumenta la calificación o disminuye el tiempo de respuesta (pase de rápido a lento, por ejemplo) necesitará repetir su prueba de seguridad para asegurarse de que sigue siendo apropiado desde un punto de vista seguro. perspectiva, y es posible que tenga que reforzar otros componentes en el circuito para asegurarse de que el fusible se funde primero.

    
respondido por el Adam Lawrence
2

La solución habitual a esto es usar un fusible de fusión lenta. Estos soplan solo si el exceso de corriente se mantiene durante un tiempo relativamente largo. La hoja de datos proporcionará descripciones más cuantitativas de "exceso de corriente" y "tiempo prolongado".

En lo que respecta al cálculo de la corriente máxima de la corriente de entrada, probablemente sea más fácil de medir. Conectar una fuente de voltaje ideal a un capacitor ideal da como resultado una corriente infinita. En realidad, ni la fuente de voltaje (la fuente de alimentación del dispositivo) ni los capacitores o los cables que los conectan son ideales, por lo que la corriente de entrada se determina por la inductancia y resistencia no ideales de todos estos componentes.

La duración del período de arranque puede calcularse si ha medido la resistencia y conoce la capacitancia. Multiplique la resistencia y la capacitancia juntas, y este es el tiempo que tomará cargar el capacitor aproximadamente en un 63% de su valor final. Investigue constante de tiempo RC para obtener más detalles.

Otra opción es introducir deliberadamente un componente en serie para limitar la corriente de entrada. Esto puede ser una resistencia en el más simple, pero un dispositivo más sofisticado y eficiente es un termistor NTC. Al seleccionar deliberadamente su dispositivo limitador de corriente (en lugar de confiar en la resistencia del cable y demás), calcular la corriente de arranque y, por lo tanto, dimensionar los fusibles, es mucho más fácil. Wikipedia tiene más detalles en limitador de corriente de arranque .

    
respondido por el Phil Frost
0

No solo el fusible debe ser de velocidad, sino también el interruptor. a) Calificación del fusible

donde

necesita solo un fusible de baja tensión a un voltaje máximo de 230 V (RMS)

b) Switch

a una tensión máxima de 2x230V (RMS) o más

FL: Carga tonta NL: Sin carga

    
respondido por el GR Tech

Lea otras preguntas en las etiquetas