Solución para diferentes tamaños de cable en un circuito

0

Tengo dos fuentes de voltaje de CA en serie. La conexión entre las fuentes es un cable de calibre 13. El resto del circuito utiliza un cable de calibre 16. Por seguridad no quiero exceder los 20 amperios. ¿Existe un limitador de corriente alterna que pueda colocar entre la fuente de 2 voltajes?

    
pregunta Tammara Brown

3 respuestas

0

Un disyuntor o fusible de 20A funcionaría. Es imposible decir si esto haría realmente seguro su circuito sin más detalles. Debe tener en cuenta que incluso con un fusible rápido, más de 20 A pueden fluir a través del circuito por un corto tiempo.

Asegúrese de que su disyuntor / fusible esté clasificado para la tensión máxima a la que puedo estar expuesto, no solo la corriente.

    
respondido por el Drew
1

Debes contratar a un electricista. Usted va a iniciar un incendio o se sorprenderá. Pero intentaré responder a tu pregunta de todos modos.

Los fusibles y los disyuntores generalmente se rigen por algún tipo de código. No sé en qué país se encuentra, pero en los EE. UU., El código eléctrico nacional (NEC) es generalmente la fuente autorizada. Por lo tanto, según el diámetro del cable y la clasificación de temperatura de aislamiento, eligió un tamaño específico de fusible o disyuntor.

El propósito de los interruptores de circuito es evitar que el cable se caliente demasiado y quemar el aislamiento o provocar un incendio. Sin embargo, no puede proteger el cable 16 AWG con un fusible o disyuntor de 20 amperios. De hecho, no estoy seguro de si el NEC le permite usar un cable de 16 AWG. El fusible o interruptor máximo para el cable 14AWG es 15A.

También quiero señalar que poner dos fuentes de CA en serie es un negocio complicado. Las fuentes necesitan estar sincronizadas de alguna manera. Esto me hace preguntarme si lo que estás haciendo es una buena idea en primer lugar. ¡Espero que sepas lo que estás haciendo!

    
respondido por el mkeith
0

Claro, tienes 15-20 en tu casa ahora mismo. Dirígete a la ferretería más cercana y elige una de estas y póngalo en serie con su circuito. También tenga en cuenta que si solo tuviera un cable de 16 g en su circuito, no sería más seguro que su circuito original con un cable de 16 y 13 g. El cable no va a limitar la corriente a su circuito, solo iniciará un incendio si lo ejecuta a una corriente demasiado alta durante demasiado tiempo. Entonces, incluso si está utilizando todos los cables de 16 o 13 g, si su fuente de alimentación puede generar más corriente de la que puede manejar el cable, agregue un fusible, por favor.

    
respondido por el C_Elegans