Determinación de la corriente de seguridad y la clasificación de los fusibles para la iluminación LED de LV

0

El constructor de mi casa extrajo previamente una longitud de cable de cobre sólido 18-8 (18 AWG, 8 conductores aislados dentro de una sola chaqueta) en el techo de una habitación donde quiero usar alguna iluminación LED con una fuente de alimentación remota (que Es decir, la fuente de alimentación está en un extremo de los 18-8 y la iluminación LED está en el otro extremo). Puedo calcular fácilmente la corriente / vataje necesaria para la iluminación, pero me cuesta mucho determinar los distintos límites del cable (corriente, caída de voltaje) para que sea seguro y efectivo.

Si estoy leyendo las tablas correctamente, este cable debe ser de aproximadamente 6,4 miliohmios por pie y una ampacidad de 10 amperios a 20 ° C de temperatura de aislamiento y 60 ° C de temperatura del conductor (no estoy seguro de cómo eso es posible o exactamente cómo lo miden).

Mi iluminación LED que se conecte no consumirá más de 52 vatios, o aproximadamente 4,3 amperios a 12 voltios o 2,2 amperios a 24 voltios.

Mi fuente de alimentación propuesta felizmente proporcionará 150 vatios a 12 voltios antes de que se active su propia protección contra sobrecorriente. Por lo tanto, creo que sería aconsejable fusionar las conexiones de salida antes de que el cable largo llegue al techo en un valor más bajo para evitar que el cable se convierta en una fuente de ignición en el caso en el que la tira de LED se acorte. >

Así que mis preguntas son:

  1. ¿Por cuánto tiempo puedo usar el cable 18-8 antes de tener problemas? Ya que el cable ya está allí y detesto arrancarme el techo, ¿cuáles son las soluciones alternativas si mi caída de voltaje es demasiado alta? ¿Puedo emparejar conductores en el 18-8 para tener en lugar de 4 pares, tener 2 pares de conductores emparejados?

  2. ¿Qué fusible de valor actual tendría sentido? Estoy pensando que el 80% de la potencia de 10 amperios, o 8 amperios podría ser un valor seguro.

  3. ¿Leí las tablas y obtuve los valores correctos de resistencia y ampacidad? ¿Mis números suenan bien?

Soy un aficionado a esto, mis cursos de EE de la universidad son recuerdos antiguos. Probablemente sé lo suficiente para ser peligroso, como dice el dicho. Siéntase libre de aclararme o aconsejarme de cualquier manera apropiada. No soy adverso a las matemáticas, así que si es apropiado señalarme las ecuaciones o referencias adecuadas, hazlo. Puedo hacer los cálculos, pero como con cualquier cosa diseñada, hay reglas prácticas, sabiduría adquirida y factores externos para considerar más allá de algo tan simple como E = IR.

    
pregunta CXJ

2 respuestas

1

Vamos a simplificar esto un LOTE ENTERO.

Mientras esté a 50 'de la fuente, el cable de calibre 18 puede transportar 10 amperios de manera segura.

Eso es 1200 vatios que puede suministrar con una carrera de 50 '. Mientras no planees exceder ese poder, no tienes nada de qué preocuparte.

    
respondido por el Sara Heart
0

Para la iluminación interior del hogar, usaría Bridgelux EB-Series Gen2 o Tiras de Samsung F-Series Gen3 .

Lastirastípicasquefuncionanconunafuentedealimentaciónde12Vo24VDCsonsolucioneshorriblesparalailuminacióndelhogar.EstosLEDsoncursis,noconfiables,conunasalidadelúmenesmuybajaporvatio.Tienenresistenciaslimitadorasdecorrienteinnecesariasquedesperdicianelectricidad.

Lospotenciaríaconuncontrolador Mean Well HLG actual constante. No se necesitaría ningún fusible. Compro mis HLG's de arrow.com porque tienen envío gratis en 2 o más.

El cable de calibre 18 es más que suficiente, lo que significa que la caída de voltaje del cable será insignificante. Cuando se utiliza un controlador de corriente constante, cualquier resistencia del cable no afecta la corriente del LED.

Esta es una solución profesional y económica de baja corriente de 48V.

El costo del Bridgelux es inferior a $ 4 por pie pero proporciona 1,200 lúmenes por pie. No puede acercarse a este costo por lumen con las tiras de 12V. Tengo un dispositivo de 100W que usa las tiras Bridgelux que proporcionan mucha más luz que la luz del sol que entra por la ventana frontal de mi casa.

Aquí estoy midiendo la irradiancia de siete tiras Bridgelux de 22 "$ 7 c / N (P / N BXEB-L0560Z-35E2000-C-B3) para una aplicación de horticultura. Cada tira produce 2400 lúmenes.


AcontinuaciónsemuestraunexperimentocondostirasBridgeluxde$4impulsadasporuncontroladorMeanWellde$28montadoenunestante.Estomuestraalasplantasdetomatecomo3000Klucescálidasmuchomásque5700Kblancofrío.Todaslasplantasfuerongerminadasalmismotiempo.


AcontinuaciónsemuestranlastirasdelaserieFdeSamsungenunaextrusióndealuminioKlus.

    
respondido por el Misunderstood