Lo que estás describiendo es la conexión normal para estos transformadores en los casos en que deben compartir una ruta a tierra. La conexión a tierra proporciona la referencia a la cual los voltajes de salida de los transformadores están "conectados".
Cuando conectó los transformadores como lo describió, nada "sucederá", pero tendrá dos tipos diferentes de 240V disponibles para usted. Tendrá la salida del transformador de toma central, que son dos señales opuestas de 120 VCA que proporcionan una línea a línea de 240 V, y la salida de la toma no central, que es una línea a tierra completa de 240 V. Esto llama la atención sobre el hecho de que incluso si dos sistemas tienen el mismo voltaje, obtener 240V de una toma central +/- 120 transformador es significativamente más seguro que de una toma no central.
Es más seguro porque reduce a la mitad el voltaje disponible para fallas a tierra. Aún puede sacudirse con una línea a línea de 240 voltios, pero un choque de línea a tierra solo será de 120, lo que sigue siendo bastante peligroso (poco daño por desgaste pero aún un riesgo cardíaco significativo). Lo mismo se aplica a las fallas que no son de choque humano. Si tuviera que tener un destello de un corto a tierra de su elección de 120 V, 240 V o 347 V a 1 pie de su cara, ¿cuál elegiría? He visto los 3 en persona (347V te dará un bronceado suave) y me dieron la opción de optar por el flash de 120V o ninguno en todo momento.
Si mide las salidas de los transformadores entre sí, medirá 0 V de tierra a tierra y si mide la tensión entre todas las salidas de línea, encontrará que el transformador de toma central no fue de 120 V a una de las fases y 360V a la otra fase del transformador de toma central.
En cuanto a su pregunta adicional, la compañía eléctrica no estará dispuesta a conectarle un transformador inseguro, pero en lo que respecta a las conexiones posteriores, usted o su electricista y su inspector eléctrico serán los que garanticen la seguridad de eso. Al conectar un transformador a la red eléctrica, debe asegurarse de que las clasificaciones de entrada sean correctas y que la relación de giros sea correcta para el voltaje de salida que desea. La salida puede ser cualquier voltaje aceptable (centro de toma o no). Si desea poner en paralelo las salidas de los dos tipos de transformador de 240 V, no debe . Los transformadores utilizados en paralelo deben ser cuidadosamente emparejados, idealmente idénticos.
Cuando conecta a tierra una de las salidas de un transformador aislado, simplemente está seleccionando cuál será el conductor identificado (neutro). Si una salida está conectada a tierra, es importante que la otra salida nunca se conecte a tierra, ya que, en la mayoría de los casos, este sería un cortocircuito poderoso.