El solenoide CKD se quema en el primer disparo

0

Estoy tratando de usar una válvula solenoide para encender el agua del grifo usando un interruptor en el suministro directo al solenoide, pero cada vez que enciendo la primera vez, el solenoide se activa y quema inmediatamente, dejando la válvula en Un estado normalmente abierto.

Estoy usando una válvula solenoide de CKD corporation:
Serie: 4Z13
Modelo: AB41038.
Especificaciones de funcionamiento:
-220 V
-50 Hz
Le estoy suministrando 199 V a través del interruptor.

¿Cuál podría ser la causa de mi problema?

    
pregunta williskag

1 respuesta

1

Si este solenoide tiene una clasificación real de 220 VCA 50 Hz, lo está conduciendo con 199 VCA 50 Hz y "quema", entonces uno u otro no es cierto.

Un solenoide clasificado para 220 VCA 50 Hz debe poder manejar el voltaje de línea normal en cualquier parte del mundo sin daños. Si esto sucede, entonces es probable que tenga una bobina diseñada para un voltaje diferente. Compruebe lo que dice justo en el solenoide. Los requisitos de voltaje y frecuencia generalmente se escriben allí.

Si tiene el solenoide incorrecto, póngase en contacto con el fabricante . Si uno de 220 VAC a 50 Hz "se quema" cuando se aplica ese o un voltaje menor, póngase en contacto con el fabricante .

No sé lo que esperas que digamos de cualquier manera. No, no podemos entregar exenciones personales a las leyes de la física aquí.

    
respondido por el Olin Lathrop