¿Hay alguna forma de medir la tensión de la red con el sensor ACS712?

0

El año pasado fui a un evento de fabricantes donde algunos chicos usaron un sensor ACS712 con un Arduino para monitorear el voltaje de la red y la corriente para monitorear el costo de energía en la casa.

Una cosa que vi allí es que estaban midiendo la tensión de la red con el sensor ACS712 (ya que sus valores tenían una variación de 0,1 V a 0,5 V cuando les estaba hablando).

Estaba jugando en casa con uno de estos sensores, pero no pude encontrar una manera de medir el voltaje de la red con él. ¿Hay algún ejemplo o tutorial de cómo puedo hacerlo?

    

1 respuesta

1
  

Una cosa que vi es que estaban midiendo la tensión de la red con el sensor ACS712

No, no estaban usando ese sensor para medir el voltaje de la red . Mide el actual solo .

  

(ya que sus valores tenían una variación de 0.1V a 0.5V cuando les estaba hablando)

Esa variación en el voltaje de red reportado no significa que no se haya medido utilizando un sensor ACS712.

  

No pude encontrar una manera de medir el voltaje de la red con él

No puedes encontrar una manera de hacerlo, porque no hay una manera de hacerlo.

Las conexiones de medición del "lado activo" del ACS712 (pines 1 + 2 y 3 + 4) están aisladas del sensor de efecto Hall en el lado de baja tensión del dispositivo (aislamiento mínimo de 2,1 kV RMS). Por lo tanto, el ACS712 no se puede utilizar para medir el voltaje del "lado activo" (por ejemplo, la red eléctrica).

(Imagende Hoja de datos de ACS712 )

En resumen: el sistema ACS712 + Arduino que vio, midió la tensión de la red de alguna otra manera. El ACS712 se usó solo para la medición actual.

    
respondido por el SamGibson

Lea otras preguntas en las etiquetas