Conexión a tierra larga vs. corta para motor monofásico vs bastidor de motor trifásico

0

¿Cuál es la forma correcta de conectar a tierra el bastidor monofásico del motor si tengo que elegir entre dos opciones:

(1) Conexión a tierra: desde el marco hasta la varilla de conexión a tierra más cercana. Vea a continuación el esquema. (2) Conexión larga a tierra: desde el bastidor hasta el panel de alimentación del bus de tierra por el que se suministra el motor (que podría estar muy lejos. Consulte a continuación.

Creo que (1) no es suficiente, ya que no tiene una ruta de corriente de falla con el neutro si el (los) conductor (es) en caliente energizan el marco.

Veo la ruta actual de falla como una manera de disparar el interruptor o el fusible

Sin embargo, no entiendo por qué este no es el caso de los motores trifásicos

En los motores trifásicos, normalmente no tiene un neutro y, si el bastidor está energizado, ¿cómo ocurrirá el viaje?

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

simular este circuito

    
pregunta Gold_Sky

1 respuesta

1

Si el motor se alimenta desde un transformador conectado en estrella (estrella), debe haber un enlace neutro a tierra en el transformador. Esto es estándar en Europa. (Ha omitido su ubicación en su perfil de usuario, por lo que no puedo ser más específico). Este enlace neutral hace referencia a las tres fases a tierra para que aparezca 230 V RMS en cada fase. Ahora, si ocurre una falla de fase a marco, entonces el dispositivo de protección en esa fase debería dispararse.

El motor monofásico que ha descrito tiene el cable neutro, pero la corriente de falla (en el caso de una falla de fase a trama) no regresa a través del neutro, por lo que la protección se comporta igual que en la situación trifásica.

Si el motor se alimentara desde un suministro secundario conectado en triángulo, entonces se toleraría la falla de la primera fase al marco y el fusible no se dispararía.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. (a) Un sistema de suministro trifásico conectado en estrella (estrella) con tres voltímetros o lámparas tirará del punto estrella / estrella a potencial neutro. (b) Con el suministro conectado en triángulo, la situación será la misma aunque no haya un punto de estrella en la salida del transformador o del generador.

simular este circuito

Figura 2. Con una sola falla a tierra, el sistema aún puede funcionar pero una segunda falla de fase causará un disparo.

Tenga en cuenta que los circuitos de detección de fallas a tierra se pueden diseñar utilizando la disposición de la Figura 2 y se pueden usar para señalar una falla (donde la confiabilidad es más importante) o disparar de inmediato.

    
respondido por el Transistor