¿Calculando la potencia con tres fases?

0

Parece que no puedo encontrar la respuesta que estoy buscando, o tal vez no estoy entendiendo lo que he leído. Estoy confundido.

Por lo tanto, soy un estudiante universitario en un programa de producción teatral y una tarea que recibimos en nuestro curso de iluminación pregunta lo siguiente:

"Estará organizando una producción en un pequeño teatro, utilizando solo accesorios convencionales de 120 voltios. La energía está disponible a través de una desconexión dedicada exclusivamente a la iluminación de escenarios. Proporciona 100 amperios, 120/208 voltios trifásicos. ¿La cantidad máxima de energía a 120 voltios disponible para su equipo de iluminación? "

¿Es esto tan simple como calcular los vatios con los 100 amperios y la lista de 120 voltios? Si es así, ¿es el 208 realmente relevante aquí, o simplemente algo para hacerme pensar demasiado (con todo el 0.8PF y la raíz cuadrada de 3 y esas cosas)?

¡Muchas gracias de antemano!

    
pregunta Jarrod Dunlop

1 respuesta

1

La clasificación trifásica de 100 amperios, 120/208 voltios le indica que los 120 voltios están disponibles en cada uno de los tres circuitos de línea neutra de 120 voltios. Cada uno de esos tres circuitos proporciona 100 x 120 = 12,000 vatios para un total de 36,000 vatios.

Usted mencionó 0.8pf, pero las luminarias incandescentes convencionales tendrían 1.0 pf. Si le han dicho que las luminarias son luminarias LED con 0,8 pf, la potencia disponible sería de 0,8 x 36,000 vatios.

Si 100 amp, 120/208 voltios, 3 fases está disponible desde una sola desconexión, sería una desconexión trifásica que alimenta los tres circuitos descritos.

    
respondido por el Charles Cowie

Lea otras preguntas en las etiquetas