Una tensión es, definitoriamente, entre dos conductores. Si tienes un conductor, no tienes voltajes. No hay voltaje, no hay energía, no pasa nada. No es terriblemente útil.
Si tiene dos conductores, tiene un par (2C2), que permite un voltaje. A esto le llamamos monofásico. Ahora podemos hacer que las cosas sucedan, lo cual es una ventaja sustancial sobre tener un solo conductor. Pero solo puedes hacer que una suceda; no hay ninguna variación posible en cómo se puede conectar la carga. Dicho de otra manera, solo hay una dimensión en el voltaje: es positivo o es negativo. Un problema común es que si conecta un motor monofásico directamente a una línea de CA, no tiene ninguna garantía sobre la forma en que girará o si lo hará.
Si tiene tres conductores, tiene tres pares (3C2), lo que permite tres voltajes. A esto lo llamamos trifásico. Ahora podemos hacer que tres sucedan, en diferentes momentos . Por ejemplo, podría tener tres electroimanes dispuestos en un círculo y encenderlos todos en una secuencia. Ahora podemos garantizar que un motor girará, y en qué dirección. Esta es una ventaja sustancial sobre una sola fase. Dicho de otra manera, ahora tenemos dos dimensiones al voltaje; Está representado por un vector en un espacio bidimensional. Solo hay dos posibles disposiciones distintas de conductores ((3-1)!), Que corresponde a las dos posibles direcciones de rotación.
Si extiendes esto a cuatro conductores, tienes seis pares (4C2), por lo que el siguiente paso es el voltaje de seis fases. ¿Qué ventajas tendría la seis fases sobre la trifásica? Bueno, ahora hay (4-1)! = 6 posibles arreglos distintos de conductores, lo que significa que si está tratando de hacer que algo gire en un plano, podría enganchar las cosas de una manera que sea inconsistente con eso. Entonces, si tuviera un motor de inducción de seis devanados, sería posible conectarlo de una manera que vibre horriblemente y gire a la mitad de la velocidad normal, en lugar de solo elegir una dirección o la otra. Eso no es una ventaja.
Pero suponga que su rotor tiene tres grados de libertad de rotación en lugar de uno. Con seis fases y una disposición mecánica adecuada de polos magnéticos, podría inducir la rotación (balanceo, inclinación, y guiñada) en un rotor esférico flotante de posición fija. Como tal cosa no existe, que yo sepa, esto no califica realmente como una aplicación útil. (¿Quizás en un entorno de gravedad nula, donde los polos magnéticos están orbitando algún cuerpo? Pero entonces, ¿cómo están todos conectados a la misma línea de CA de seis fases?) Por supuesto, en un espacio de cuatro dimensiones, donde podríamos tener Un sistema de este tipo y aún puede traducir las tres direcciones de rotación a alguna otra carga fuera de nuestra disposición de rotor / estator esférico, esta disposición podría ser útil.
Mientras tanto, en el espacio 3 + 1, trabajo en el mundo de la electrónica de potencia industrial, y he visto sistemas que utilizan el tipo de transformadores de cambio de fase que otras respuestas han mencionado. Como cuestión de nomenclatura, nadie con el que he hablado describiría el uso de un transformador de cambio de fase para generar tres patas de CA fuera de fase más para crear "seis fases". (Según mis cálculos, tendrías quince fases, pero ese no es el lenguaje utilizado). Cuando se ejecuta una fase trifásica a través de un rectificador en una tapa, obtienes seis pulsos de corriente por ciclo. Para este tipo de sistema, obtendrías doce pulsos, por lo que ese tipo de sistema se llamaría de doce pulsos.
(En general, el rectificador de doce pulsos son dos rectificadores de seis pulsos. Si tiene dos unidades de motor, puede conectar sus buses de CC directamente entre sí y alimentar cada uno con un conjunto trifásico diferente. O puede obtener una rectificador independiente para un juego y alimenta su entrada de CC al disco restante.)
Si está comparando un rectificador de seis pulsos con un rectificador de doce pulsos, con cargas idénticas, cada pulso de corriente debe ser más pequeño para compensar que haya más de ellos impulsando la misma carga. Esto hace que la corriente general fuera de la línea se parezca más a una onda sinusoidal, lo que significa que los armónicos se reducen. La ondulación en las gorras también es menor, pero nunca he sabido que alguien esté terriblemente preocupado por eso.
Se pueden obtener mayores mejoras de armónicos con un sistema de dieciocho pulsos y tres rectificadores. (¡36 fases!) A mayores voltajes y potencias, puede haber incluso un mayor número de rectificadores en paralelo. Este documento en una línea de voltaje medio VFD referencias ¡Un rectificador de 54 pulsos a 11 kV!
TL;DR
El poder trifásico nos da un grado de libertad de rotación, que es el límite de lo que es útil en un espacio tridimensional.