Precauciones de seguridad que trabajan con altos voltajes (Nixie Clock)

6

Estoy creando un kit de reloj nixie con estas instrucciones . Estoy en la parte donde tengo que probar (página 17) los componentes de alto voltaje (la fuente de alimentación es de 12V 250 mA) que es de hasta 170 voltios (página 5) y es potencialmente letal . Ahora no sé si ponen ese descargo de responsabilidad solo para cubrirse o si realmente existe la posibilidad de matarme armando un kit de reloj nixie.

Hace algunos años hice algunos aparatos electrónicos en la escuela secundaria, pero no soy ingeniero eléctrico ni electricista, así que me pregunto qué tipo de precauciones de seguridad debo tomar. ¿Supongo que los guantes de goma no son suficientes?

    
pregunta Jack

1 respuesta

6

Esa oferta podría matarte muy fácilmente.
 Dicho esto, (hace mucho tiempo) tuve una serie de choques en ese nivel sin efectos adversos a largo plazo, PERO algunas personas logran morir en el primer encuentro. Trate de no averiguar en qué categoría se encontrará. (También he tenido numerosos choques de red de 230 VCA y unos pocos en torno a 1000 VCC, en todos los casos nunca más que una experiencia desagradable en ese momento. La última fue hace mucho tiempo. y pretendo no repetirlos si es posible.) (230 VAC es probablemente el más "molesto")

Un suministro de CC tiene un efecto de "no dejar ir" que sujeta los músculos. Usted nunca quiere experimentar esto.

HV no es algo de lo que deba preocuparse demasiado, pero no debe ignorarse. Es posible que pueda recibir, por ejemplo, 100 descargas en rápida sucesión de dicho sistema y no sufrir consecuencias aparte de las pesadillas y una aversión de por vida a los relojes digitales de cualquier tipo. PERO podría matarte en el camino.

Cualquier cosa en el contorno del área en rojo en el diagrama a continuación será potencialmente letal y cualquier cosa afuera PUEDE ser :-).

Elconsejohistóricoesmantenerunamanoenelbolsillodurantelapruebaparaevitarelcierreaccidentaldeuncircuitodemanoamanoatravésdesupecho/corazón.EsotienealgúnméritoPEROlasaccionesdereflexióndeliberadasylentassonalmenostanvaliosas.

Losguantesparalavarplatosdegomaofreceríanunaprotecciónmuyimportantesisesecanynoseperforan.Laperforaciónpuedeocurrirenunextremodecablepequeño.SepuedenusarcomounafuncióndeseguridadadicionalyPROBABLEMENTEhacenquelascosasseanmuchomásseguras,PEROactúencomosinolasestuvierausando.

Si"DEBO" trabajar cerca de conductores en vivo, trato de mantener los dedos curvados hacia adentro para que la presión de la mano no provoque el agarre de un conductor con corriente. Cepillar el dorso de una mano contra un conductor de HV en vivo puede causar una contracción muscular hacia su cuerpo, PERO no confíe nunca en esto.

El mejor método es apagar el HV hasta que sea necesario para la prueba.
 Piense en lo que va a hacer y tenga herramientas, medidores, etc. listos.
 Si puede conectar un medidor con un clip de prueba con la alimentación apagada, tanto mejor.
 Si un clip de prueba no se conecta de manera segura y confiable al objetivo HV, puede soldar un cable a HV cuando la alimentación está apagada (por supuesto) y conectarla a la sonda del medidor. Después de tener experiencia con tales cosas, es probable que no piense en nada al medir, por ejemplo, las redes de alimentación de 230 VCA o 500 VCC con dos sondas encendidas, pero resista la tentación de saltar y hacer algo que sea lo suficientemente seguro con experiencia hasta que tenga experiencia. - o puede que nunca adquiera :-(. Es bastante seguro la mayor parte del tiempo. Pero es mejor prevenir que lamentar como principiante.

Enciende, piensa, prueba, piensa, apaga.
 Asegúrese de que el poder esté apagado.
 Asegúrese de que el poder esté apagado.
 Asegúrese de que el poder esté apagado.

A lo largo de los años, he visto cómo se apagaba el poder cuando se pensaba que estaba apagado y estoy bastante obsesivo con la comprobación. Si está involucrado un cable de alimentación, es probable que desconecte la alimentación, saque el enchufe, agite el cable para asegurarse de que el enchufe sea el correcto, coloque el enchufe cerca del engranaje en el que se está trabajando para indicar que es seguro. Eso es obsesivo. Estoy vivo.
 Recientemente instalé una estufa doméstica nueva en lugar de una vieja para un amigo, con solo un interruptor de pared entre yo y la red eléctrica. Fusible todavía en por varias razones. "Lo suficientemente seguro" pero potencialmente letal. Probado con medidor. Cortó todos los cables (PNE) juntos para garantizar que no haya alimentación.
 Trató todo el cableado como si estuviera vivo lo más posible durante el trabajo. Obsesionante. Vivo.

Piensa con cuidado. Actúa despacio. Ser muy seguro es fácil.

    
respondido por el Russell McMahon