cómo controlar la potencia dentro de un triángulo automáticamente

0

Tengo dos ventiladores de extracción alimentados por red con controladores operados por sensores. Necesito agregar un tercer ventilador de extracción que se ejecutará si alguno o ambos de los otros dos están encendidos. ¿Cómo conecto esto para evitar que las fuentes de retroalimentación de uno de los ventiladores existentes a la otra?

según lo solicitado:

(el enchufe debe cambiarse por un conector de palabra, un conector de enchufe)

EDITAR: por lo tanto, el extractor 1 y dos son para controlar la extracción de calor, un enchufe del sensor que tiene una toma caliente y fría es la forma en que enciendo cada uno. Cuando el calor está por encima de los 23 grados, la alimentación se enciende automáticamente en el zócalo y el extractor comienza a funcionar, hasta que el calor disminuye hasta la temperatura deseada < 23 grados.

Iba a cablear desde la entrada de energía a cada extractor, para enviar el voltaje a un enchufe, cuando este enchufe tenga energía, esto a su vez alimentará al tercer extractor.

tanto el extractor 1 como el dos deberían poder enviar energía al zócalo al mismo tiempo sin ningún problema, y el extractor 3 solo atraerá lo que necesita.

Pero cuando el extractor 1 está activado, y el extractor 3 está apagado. ¿Cómo detengo la alimentación del zócalo, apago y enciendo el extractor 2.

Esto sería indeseable, ya que estaría extrayéndolo cuando no quisiera hacerlo desde la habitación número 2.

Espero que eso haga las cosas un poco más claras

    
pregunta davethecoder

2 respuestas

1

Creo que lo que estás preguntando es esto.

  • Tengo dos ventiladores de extracción alimentados por red con controladores operados por sensores.
  • Necesito agregar un tercer ventilador de extracción que se ejecutará si alguno de los otros dos está encendido.
  • ¿Cómo puedo conectar esto para que funcione sin alimentar a los ventiladores existentes?

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. RLY1 y RLY2 monitorean el funcionamiento de FAN1 y FAN2. Los contactos de relé están cableados en paralelo para que cualquiera de ellos encienda FAN3.

  • Debe comprobar que los ventiladores no sean del tipo de velocidad variable, sino que estén ENCENDIDOS / APAGADOS y que estén alimentados por la red en lugar de CC de bajo voltaje.
  • Las bobinas de relé deben tener una capacidad nominal de 230 V CA para la red eléctrica del Reino Unido.
  • Los contactos deben estar clasificados para soportar la corriente esperada del motor FAN3.
respondido por el Transistor
0

La forma más fácil es con dos relés, uno conectado a través de cada ventilador (bobina a través del motor del ventilador).

Conecta los dos N.O. Contactos en paralelo para tener la funcionalidad que solicitas. Utilícelo para cambiar la alimentación al 3er ventilador.

Las bobinas de relé deben coincidir con el voltaje del motor del ventilador, el tipo de corriente (CA o CC) y los contactos de relé tienen que coincidir con el 3er ventilador en la capacidad de conmutación.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
respondido por el Spehro Pefhany