El relé no emite voltaje

0

Actualmente estoy teniendo problemas con mi relé, y sospecho que es un problema con mi configuración. Así es como lo tengo configurado.

Tengo una frambuesa pi 3 B. Quiero alimentar algo usando la salida de 5V, así que he comprado este relé .

Ahora mismo tengo el relé encendido

VCC - > 5V / GPIO 2

GND - > GND / GPIO 39

SIG - > pin 7 / GPIO 4

Sé que el relé está encendido ya que la luz D0 se ha vuelto azul para indicar que está encendido.

Estoy ejecutando un programa python para alimentar HIGH GPIO 4 durante 5 segundos, luego LOW para 5 y loop.

Tengo una máquina de burbujas que estoy tratando de alimentar desde la frambuesa pi, y he probado su línea roja & La línea GND funciona conectándola directamente a la Raspberry PI directamente y encendiéndola.

Entonces, incluso si me equivoco con el disparador alto / bajo, sé que la alimentación debería encenderse eventualmente.

Aquíestámiproblema.AlejecutarelscriptdePython,escuchoel"clic" del sistema y se enciende una luz roja. No importa qué pase, nunca obtengo ningún voltaje cuando conecto la línea de alimentación de la máquina de burbujas a las salidas (que se muestra en la foto). Intenté simplemente golpearlo con el extremo metálico en el cable para los 3, lo desatornillé y lo volví a atornillar en las aberturas, e incluso intenté golpear el cable en los puntos soldados en la parte inferior.

¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuál de los tres puntos debo esperar para enviar 5V para la máquina? ¿Estoy asumiendo correctamente que generará 5V?

¡Gracias!

    
pregunta Kat

2 respuestas

1

Si escucha que el relé hace clic cuando se espera, entonces probablemente lo esté conduciendo correctamente. Por lo tanto, el problema está en el lado de la salida del relé.

Verifique los contactos del relé con un ohmiómetro. Tiene 3 contactos, que deberían estar etiquetados como NO (normalmente abierto), COM (común) y NC (normalmente cerrado). El relé conmuta COM a uno de NO o NC. Cuando el relé no está encendido, COM está conectado a NC y NO está abierto. Cuando se enciende, COM está conectado a NO y NC está abierto. Esto es fácil de verificar con un ohmiómetro.

Si el relé está funcionando de acuerdo con la prueba del ohmímetro, entonces tiene sus salidas conectadas incorrectamente. Dado que no ha proporcionado información real sobre su sistema en el lado de salida del relé, hay poco más que podemos decir al respecto.

Tenga en cuenta que los relés no "voltaje de salida". Si está esperando que esta máquina de burbujas se alimente de alguna manera simplemente conectándola al relé sin una conexión de alimentación, entonces necesita regresar y aprender algunos conceptos muy básicos .

    
respondido por el Olin Lathrop
0

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

El contacto NO como salida de interruptor abierto.

Agregué 2 partes para reducir la interferencia e indiqué los cables de par trenzado.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist