válvula de rociador de 24 VCA usando corriente continua

0

Estoy creando un circuito que incluye un solenoide de aspersor de 24vac. Necesito que sea portátil, así que estoy planeando usar corriente DC en lugar de AC. ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? Si solo utilizo corriente continua directa, ¿esto dañará el solenoide?

    
pregunta derekjones562

2 respuestas

1

La mejor manera de hacer esto sería obtener una válvula de solenoide con una capacidad nominal de 24 VCC.

Su válvula existente puede o no estar clasificada para operación de CC. No tenemos forma de saberlo, ya que no nos dijiste cuál es.

    
respondido por el Dave Tweed
0

Si tiene que usar la válvula de 24vac, agregue una resistencia limitadora de corriente en serie. Experimente con una resistencia mayor primero y disminuya hasta que obtenga un "clic" lo suficientemente fuerte como para saber que está actuando.
El mismo problema ocurre al reemplazar las puertas eléctricas. Las huelgas suelen ser de 12 o 24 voltios, AC o DC. Un golpe de CC alimentado por un voltaje de CA dará como resultado que se desbloquee la característica bzz-z-z de la puerta frontal.
A veces, una huelga de CA tiene que entrar en un circuito de CC en una emergencia. Agrego una resistencia de 10 ohmios o más pequeña, generalmente de 5 vatios. A veces tan bajo como 3 ohmios.

    
respondido por el John Canon