¿De qué manera se podría acoplar este ruido?

0

En un sistema de adquisición de datos, una tarjeta daq conectada a tierra de un solo extremo tiene entradas de muchos transductores de fuerza y algunos tipos de transductores.

Básicamente, Daq tiene una base común para todas las entradas y multiplexa las entradas.

A continuación se muestra un modelo simplista de esta aplicación:

Mipreguntaessolosobreunaobservaciónpeculiar.

Siobservaeldiagramaanterior,cuandoalgunodelosprotectoresdeltransductordefuerza(T1comoejemploeneldiagrama)tocaungranmarcometálicoflotantecercano(unmarcodealuminiodondehaymuchosservosmontadosenélperoelsistemaestáapagado);cuandocualquieradelosprotectoresdeltransductortocaestecuadro,esecanalenparticularcaptaunagrancantidadde50Hzysuruidodearmónicos.Peronolosotroscanales.Observoestodesdeelsoftwaredaq.

Penséquesisetrataradeunbucledetierra,esteruidoapareceríaentodosloscanales,perodadoqueaparecesoloenloscanalesqueestánencontactoconelcuadro,penséquenopodíaserunbucledetierra.¿Esosignificaqueelcuadrocaptaelruidode50Hzatravésdelaire?

¿Quésepuededeciracercadelaformadeacoplamientodelruido,sabiendoquesoloapareceenelcanalqueestáencontactoconlatramaaunquetodaslasconexionesatierradelcanalsoncomunesenelladodaq?

Editar:

    
pregunta user164567

1 respuesta

1
  

¿Eso significa que el cuadro capta el ruido de 50Hz a través del aire?

Sí, su estructura metálica flotante es una fuente de 50 Hz debido al acoplamiento capacitivo a los cables de 50 Hz y esta estructura puede generar corriente si está conectada a tierra.

Las entradas de un solo extremo usan un cable de tierra y un cable de entrada. El 50 Hz del acoplamiento de la estructura fuerza una corriente a tierra a través del cable a tierra y generará (debido a la ley de inducción de Faraday) una tensión de interferencia en el cable de entrada estrechamente acoplado. Así que obtienes señal + interferencia: -

Si usó una entrada balanceada, el ruido aparecería de manera idéntica en ambas entradas balanceadas y se volvería teóricamente cero en el nodo de salida del amplificador de entrada (debido a la cancelación). Esto se debe a que las entradas balanceadas tienen la misma impedancia a tierra y se comportan de manera idéntica cuando hay una señal de interferencia.

    
respondido por el Andy aka