Elegir el relé correcto para la clasificación de la fuente de alimentación del LED

0

Tengo una fuente de alimentación de 500W 24V para correr tiras de LED de 24V. La fuente de alimentación dice que está clasificada para ~ 21 amperios (500W / 24V). Supongamos que la entrada es una potencia doméstica de 120 V de EE. UU.

Quiero controlar el suministro de 120 V con un relé controlado por una señal lógica de 5 V Arduino.

Estaré manejando 4x 24V 96W tiras de LED.

Desde A = W / V:

A = (4 * 96W) / 24V = 16

¿Esto significa que necesito un relé clasificado para 16 amperios o 21 amperios que figuran en las especificaciones de la fuente de alimentación?

O

¿Trabajo de nuevo a Watts a partir de las especificaciones del relay?

El relé de ejemplo tiene una potencia nominal de 5A / 220V CA:

W = 5A * 220V = 1100

Aunque he leído que elegir un relé de 16A o superior es una buena idea, ya que no debería ser lo primero que falla en una subida de tensión.

Más información: Aquí está la fuente de alimentación que tengo: enlace

Y comprará uno de estos para iluminación de paisaje de 12V: enlace

Mirando un relé como este para estar en el lado seguro: enlace

EDITAR: Alternativa sugerida:  A pesar de que estoy seguro de cableado principal, me gusta evitarlo. Sugeriría a alguien que no esté seguro de comprar uno de estos (obtendré uno para mi proyecto): enlace

enlace

    
pregunta Geordie

1 respuesta

1

Depende de qué lado estés cambiando.

Si estás cambiando la secundaria, entonces lo hiciste bien.

  

A = (4 * 96W) / 24V = 16

Elegir un relé de 16 A aquí está bien, pero podría ser una buena idea elegir una calificación más alta para estar en el lado seguro.

Si está cambiando la tensión de la red, le sugiero lo siguiente:

Mirando la información proporcionada, podemos ver que la fuente de alimentación tiene una eficiencia del 82% y una potencia de salida máxima de 500W. Con esta información podemos calcular la potencia de entrada máxima tomando:

500 W / 0.82 = ~ 610 W

Con esta información ahora podemos calcular la corriente en el lado primario:

610 W / 120 VAC = ~ 5,1 A

Por lo tanto, un relé con clasificación para al menos 5 A sería suficiente en su caso, ya que no utilizará los 500 W completos.

¡Ten cuidado si eliges controlar el lado primario!

    
respondido por el cutdact

Lea otras preguntas en las etiquetas