Utilidad neutral flotante, transformadores de aislamiento y descarga eléctrica

0

Estoy trabajando con transformadores de aislamiento y necesito conocer el concepto de transformador de aislamiento montado en el poste de la red eléctrica porque están relacionados.

Si el neutro de la utilidad del polo norteamericano no está conectado a tierra por debajo del polo, se dice que el neutro está flotando (como se muestra a continuación). Pero, ¿cómo puede recibir una descarga si la toca porque no hay un camino directo al suelo?

Recuerde que el secundario de los transformadores de utilidad es igual que el concepto de transformadores de aislamiento. Si no conecta a tierra la secundaria, puede trabajar de manera segura en los equipos ya que no hay una ruta directa a tierra, por lo que incluso si toca accidentalmente un cable y la tierra, no recibirá una descarga. Pero, ¿por qué leo informes de personas que reciben una descarga cuando tocan un neutral que no está conectado a tierra en el poste de servicios públicos? ¿Cuál es el camino a tierra en los transformadores de aislamiento de la utilidad del polo?

    
pregunta Jtl

1 respuesta

1

En primer lugar, solo porque el neutro no esté conectado a tierra en el polo no significa que no esté conectado a tierra en otro lugar, como en la entrada de servicio de un edificio.

Segundo, incluso si el secundario está completamente flotando con respecto al suelo, tenga en cuenta que hay una importante cantidad de capacitancia entre el primario y el secundario, y el primario se está activando con varios miles de voltios. Esta corriente capacitiva puede ser bastante significativa. Esta es una de las razones por las que la secundaria está conectada a tierra en primer lugar.

    
respondido por el Dave Tweed

Lea otras preguntas en las etiquetas