Estoy instalando un controlador de temperatura de proceso y un controlador de sobretemperatura para un conjunto de calentadores. Normalmente solo instalo dos termopares, uno para cada controlador. Pero el espacio es limitado y solo puedo colocar una sonda. Entonces, si tuviera dos cables T / C separados saliendo de una sonda, ¿eso afectaría las lecturas de temperatura? ¿Alguien ha intentado esto antes? Soy consciente de una sonda de elemento dual, pero eso es algo que tendría que comprar, mientras que tengo la sonda de elemento único en la mano. ¿Tus pensamientos?

    
pregunta vasiqshair

1 respuesta

1

Funcionaría pero afectaría la precisión de dos maneras.

Dependiendo de cómo lo conectes, eliminará la compensación de la unión fría. Si la división ocurre fuera de los controladores. Un buen controlador controlará la temperatura de los terminales TC para la compensación.

También afectaría la carga. Normalmente, el controlador se compensa por su carga interna en el TC. Si pones dos controladores en paralelo, la carga es efectivamente doble. Esto causará inexactitud en la lectura.

Dependiendo de su controlador, puede ser posible calibrar ambos efectos haciendo girar el TC a través de su rango en un baño de aceite y luego almacenando esos puntos en el controlador. Lo más probable es que el controlador solo acepte un tipo específico de TC y esté precompensado por ello.

    