¿Cuál debería ser la capacidad de voltaje de conmutación del relé en un sistema trifásico de 380 VCA?

0

Estoy conectando un sistema donde hay 2 fuentes de energía disponibles. Una fuente es la potencia de la red, y la otra es un generador. La rejilla me proporciona 380VAC trifásico con un cable neutro; y, por otro lado, el generador me proporciona 380VAC trifásico, pero no cable neutro. Estoy usando un relé SPDT en cada fase, y todos los relés se controlan a través de una señal común proveniente de un microcontrolador. Así, los tres relés se conmutan al mismo tiempo. La carga es un cargador de batería que tiene una entrada trifásica y no acepta un cable neutro, solo tres cables calientes.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Ahora, mi pregunta principal es cuando busco un relé adecuado para mi necesidad, ¿debo buscar relés que tengan un voltaje de conmutación de 220 VCA o 380 VCA?

La parte confusa para mí es que si mido el voltaje entre una fase y el neutro, el voltaje es de 220VAC, pero de 380VAC de línea a línea. Por lo tanto, no estoy seguro de si necesito un relé con un voltaje de conmutación de 220VAC o 380VAC!

Gracias

    
pregunta Mark Wright

1 respuesta

1

La forma correcta de hacerlo es con un par de contactores tripolares entrelazados mecánicamente y eléctricamente (con contactos auxiliares instalados para proporcionar el interbloqueo eléctrico) de modo que sea físicamente imposible que un conjunto de contactos se cierre hasta que los otros se hayan cerrado completamente. abrió.

Dependiendo de la ubicación en la que se encuentre, es posible que tenga que estar certificado por alguien, en cuyo caso comprar un "Interruptor de transferencia automática trifásico" es la forma de apostar.

Si construye su propio "contactor de inversión de motor de tres polos interbloqueado mecánicamente" (en realidad es un par de contactores con un módulo de bloqueo) con un contacto auxiliar NC en cada mitad, por lo general se puede modificar fácilmente para hacer lo que necesite.

Comenzaría hablando con el proveedor de su generador, ya que probablemente podrán suministrarle una solución empaquetada o decirle con quién hablar, y también pueden proporcionarle elementos útiles como los controladores automáticos de arranque del generador y la carga de flotación de la batería. Sistemas (y calentadores de aceite si es necesario).

Esto es un centro de datos totalmente estándar. Es posible que desee recibir consejos y con qué frecuencia necesita ejecutar el generador con carga para obtener la mejor confiabilidad (es muy probable que una máquina que se haya dejado en reposo durante dos años NO arranque cuando la necesite).

Respuesta reunida a partir de un hilo de comentarios que se prolongó.

    
respondido por el Dan Mills

Lea otras preguntas en las etiquetas