¿Cómo estimar / calcular el aumento potencial neutral desconectado?

0

Esta es una pregunta diferente. Quiero saber cuáles podrían ser las distancias mínimas entre los polos antes de que el neutro sin conexión a tierra en un polo pueda crear un potencial diferente de los otros neutros en otros polos. Si están cerca de 30 metros de distancia, ¿tal vez el neutro con la varilla de tierra removida esté tan bien conectado a tierra?

Como ilustración. Se supone que tiene 3 polos de distribución (de 13,000 voltios de primaria a 120/240v de fase dividida en una sola fase secundaria que abastecen a las casas estadounidenses).

Y uno de los polos perdió la conexión de su punto central neutral al suelo por el cable de conexión a tierra del polo desconectado accidentalmente de la barra de tierra (nota que estoy describiendo el sistema de alimentación de EE. UU.). ¿Cuál sería el potencial de ese neutral flotante cuando todos los otros polos neutrales están conectados entre sí (con la otra pata central aún conectada a sus barras de tierra correspondientes)?

    
pregunta Jtl

1 respuesta

1

Los devanados secundarios del transformador de polos son completamente independientes entre sí. No hay una conexión de polo a polo de los neutros como se muestra en su dibujo.

Por lo tanto, no hay ningún beneficio en absoluto de los transformadores cercanos si cualquier secundario del transformador en particular no se conecta a tierra.

    
respondido por el Dave Tweed