Cálculo de la corriente del cable de cobre

0

Quiero calcular teóricamente la capacidad de carga actual de un cable. Tengo un cable de 24 Awg, que tiene 8 hilos: la dimensión total del cable es de 1.27 mm y cada cable tiene un diámetro de 0.15 mm aproximadamente. Lo que necesito es una relación, una ecuación que me permita calcular su capacidad de carga actual.

  

Ya que no tengo la hoja de datos, ¿alguien puede darme una ecuación para calcularla o cualquier tabla donde pueda ver la relación entre las características de las cadenas y la corriente transmitida?

enlace

    
pregunta AMPS

1 respuesta

1

El cálculo teórico de la capacidad de transporte de corriente del cable no es tan fácil. Depende de factores como la temperatura ambiente, las condiciones de montaje, el coeficiente de convección, la temperatura máxima permitida del aislamiento, el material del conductor, etc.

Recomiendo usar una tabla de dimensionamiento como this para la primera indicación.

La sección transversal de tus hilos se puede calcular fácilmente con $$ A_ {Strand} = \ left (\ frac {d} {2} \ right) ^ 2 \ pi = \ left (\ frac {0.15} {2} \ right) ^ 2 \ pi = 0.017mm ^ 2 $$

y la sección transversal total es $$ A_ {total} = N \ cdot A_ {Strand} = 8 \ cdot 0.017 = 0.141mm² $$

La tabla de búsqueda sugiere una corriente máxima de aproximadamente 2.2Amps para esta sección transversal.

    
respondido por el Michael H

Lea otras preguntas en las etiquetas