TPS26601 Diseño de circuito eFUSE industrial

0

He estado diseñando un circuito para varios Power protections como overcurrent , overvoltage , undervoltage , reverse input polarity . He seleccionado Industrial eFUSE TPS26601 . Tengo algunas consultas sobre el diseño del circuito para TPS26601.

  1. Estoy usando un interruptor para desplegar el pin SHDN para el apagado y dejarlo flotando para el funcionamiento normal, ya que Page 25 de la hoja de datos muestra una resistencia interna de pull-up. ¿Estoy en lo correcto?
  2. Sé cómo conectar RTN pin del IC, pero no estoy seguro de por qué ha estado allí. La hoja de datos dice que es para referencia interna del dispositivo. ¿Por qué no pueden tener un pin único (usar GND para referencia interna del dispositivo)?
  3. El pin Imon del IC se refiere w.r.t al pin RTN . El pin Imon emite una corriente proporcional (Reducida por cierto factor) a la corriente que fluye a través de OUT pin. Conectar una resistencia a través de Imon y RTN pin puede convertir la corriente a voltaje y un ADC externo puede calcular la corriente del sistema. Dado que, Imon resistor está conectado con w.r.t RTN pin, no estoy seguro de usar opto-coupler . ¿Debo usarlo? ¿Es seguro conectarse directamente a MCU?
pregunta abhiarora

1 respuesta

1
  1. Si la hoja de datos muestra una recuperación, probablemente sea adecuada a menos que esté en un entorno de alto ruido o alto EMI.

  2. A veces desea un fondo de referencia que tenga muy poca corriente; El potencial de su fuente de energía puede variar según la corriente instantánea.

  3. Si su MCU y su chip utilizan la misma conexión a tierra y los voltajes son compatibles, debería funcionar sin un optoacoplador. Solo asegúrese de no violar el rango de voltaje de entrada.

respondido por el Cristobol Polychronopolis