En los EE. UU., UL e ISO requieren que los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) se abran en neutro con el mismo interruptor de desconexión incorporado que abre la alimentación eléctrica. Existe la preocupación de que el neutro pueda tener un voltaje superior a 30 VCA si el SPD está lejos del panel de entrada de servicio. En otras palabras, está ubicado en un panel de alimentación secundario distante para protección contra sobretensiones locales.
Nunca desconectaría el neutro en el panel de servicio a menos que el mismo interruptor desconectara ambos cables calientes, o 3 cables calientes en un sistema trifásico. La única razón para hacer esto es si tiene un potente generador de fase dividida de 240 VCA de respaldo y su compañía eléctrica no quiere que se comparta el neutro con otra fuente de energía. Dado que el neutro está conectado a tierra en el panel de servicio, esto podría provocar que los bucles a tierra tengan corriente si el generador no está conectado a tierra localmente.
Las mismas reglas se aplican a la energía solar que es lo suficientemente potente como para hacer funcionar la casa desde un banco de baterías cargadas y enormes inversores de CC a CA. Incluso el cambio automático de los relés debe desconectar el neutro, así como los cables calientes.
Su último párrafo es un poco engañoso, ya que muchos dispositivos de 240 VCA usan solo los cables calientes de 240 VCA y no usan neutro. Por supuesto, usan un cable a tierra, y tiene que ser el mismo calibre que los cables calientes.
Los secadores eléctricos, los acondicionadores de aire y los calentadores de agua eléctricos y los hornos / hornos eléctricos normalmente no tienen un rendimiento neutral, ya que no los utilizan. El enchufe grande de 3 clavijas para ellos son solo los dos cables calientes y una conexión a tierra. Según las normas UL, cualquier dispositivo alimentado a 120/240 VCA con un chasis metálico debe tener una conexión a tierra.
EDITAR: Hay GFCI y otros dispositivos para detectar un desequilibrio en la corriente en el sentido de que el neutro debe tener la misma corriente que el cable caliente. Si no, entonces un dispositivo se convierte en un peligro de choque. Algunos disyuntores que alimentan baños y cocinas también tienen circuitos GFCI incorporados, así como detección de arco, que a menudo se usa en casas antiguas donde el aislamiento del cable no era de buena calidad.
En este momento, no conozco ningún dispositivo que deba instalarse en el panel de la entrada de servicio para detectar si el neutro se corta fuera de la casa . Me sucedió eso en mi casa y en muchas casas de nuestro vecindario debido a las raíces de los árboles que cortan cables subterráneos. Nuestro neutro se redujo, por lo que una fase se redujo y la otra subió a 200 VCA, quemando algunas luces del techo.
La empresa de servicios de energía eléctrica entró y volvió a cablear todas las viviendas en esta división de 57 hogares mediante la ejecución de nuevas fuentes de alimentación a través de tuberías gruesas de PVC.
Un simple detector de "desequilibrio" podría haber disparado y cortado nuestro poder antes de que las cosas se apagaran, pero eso fue hace 20 años. Nada ha cambiado . Hay motores industriales trifásicos con un relé de corte si falla una fase. Es triste decirlo, pero para casi cualquier hogar o negocio sería un complemento personalizado.