Aquí hay dos explicaciones razonablemente probables.
El primero es menos conocido por muchas personas.
(1) La temperatura de una bombilla CFL afecta su salida de luz y su eficiencia.
Parte del proceso de calentamiento es el bulbo que equilibra el equilibrio térmico con su entorno. Si sopla aire sobre una CFL con un ventilador, enfriará el sobre de vidrio y la salida de luz disminuirá. Si enfría una parte de la envoltura de vidrio, por ejemplo, proteja una parte y sople aire en la otra, la diferencia visible en la salida puede ser muy significativa. Para lograr variaciones de brillo significativas, por lo general se requiere una diferencia de 1.5: 1 en el brillo y, por lo general, 2: 1+ TO para estar realmente seguros, por lo que el flujo de aire / enfriamiento está haciendo una diferencia sustancial.
En condiciones de frío, las CFL se vuelven más difíciles de iniciar y en condiciones de mucho frío pueden no comenzar en absoluto.
(2) Como Uiy señaló en parte, las variaciones de voltaje de la línea pueden afectar la salida de CFL. El efecto no se manifestará necesariamente de manera similar con otros dispositivos.
por ejemplo, un motor no necesariamente se reducirá en proporción a la tensión de la red, y una freidora controlada por termostato u otro dispositivo de calefacción no se verán afectados en absoluto si el termostato funciona como debería o en menor medida que la variación de la tensión de línea para hings como ' simmerstats 'que no son termostatos verdaderos y que intentan "adivinar" el efecto de las variaciones de voltaje en el rendimiento del calentador.
En muchos casos, las variaciones de voltaje de línea debido a la adición de una carga pesada en circuitos que están mal diseñados y / o sobrecargados serían la explicación más probable. En este caso, el hecho de que las luces tarden aproximadamente un minuto en "encenderse" después de apagar los ventiladores sugiere que el enfriamiento de la envoltura puede ser la razón principal. Ambos efectos PUEDEN combinarse hasta cierto punto.
Si el brillo disminuye de inmediato cuando se encienden los ventiladores, el enfriamiento no será la causa, ya que el flujo de aire requiere un tiempo finito para enfriar los sobres.
Si las CFL que no son afectadas por el flujo de aire se atenúan aproximadamente al mismo nivel que las otras, la causa más probable es la variación de la tensión de la red.
Sería útil medir la tensión de la red antes / durante / después del turnon del ventilador. Idealmente, esto se medirá en el circuito de iluminación, pero si la tensión se está cargando sustancialmente, la medición en cualquier toma de corriente puede ser suficiente.
Si el voltaje de la iluminación disminuye cuando se encienden los ventiladores, pero el voltaje en los enchufes de alimentación no se produce y / o si encender otras cargas pesadas no causa el efecto, entonces los ventiladores y las CFL pueden compartir el mismo circuito y puede ser wir4d con oo cable de calibre pequeño: para tener este tipo de efecto, el cableado probablemente no cumpla con los códigos de cableado, lo que ocurre con la frecuencia suficiente. Enchufe un calentador en cualquier punto de alimentación y enciéndalo. ¿Cómo afecta esto a los CFL's. Conecte una toma de corriente a un enchufe que se conecte a una toma de luz. Enchufe el calentador en una toma CFL y enciéndalo en el rango bajo. ¿Lo que pasa?
Todo cuidado, sin responsabilidad:
ADVERTENCIA: Hacer un conector estándar para el adaptador de enchufe de iluminación no es ilegal y usar una sensata como se describe anteriormente es sensato. Si se le permite hacer esto depende de las normas locales de cableado, su competencia y las leyes locales. (Por ejemplo, en mi país ahora sería legal, pero hasta hace unos 15 años atrás, una persona no registrada no estaba autorizada a hacerlo por ley). Así que haz solo lo que eres competente y feliz de hacer. Obtenga un electricista registrado para que le haga un adaptador si no está contento de hacerlo. Muy rápido y fácil y el costo probablemente valga la pena si falla otra solución de problemas. Si esto produce resultados, probablemente significa que el cableado CFL se ha realizado de manera incorrecta en el pasado.
Tenga en cuenta que el calentador de bajo = 1000 vatios = aproximadamente 10 x 100 vatios de las bombillas estándar de antaño por lo que un circuito de iluminación DEBE estar fusionado y clasificado para esto. Si no, el calentador PUEDE fundir un fusible o disparar un interruptor, pero es poco probable que lo haga y es poco probable que cause daño.
Para probar la teoría del enfriamiento, coloque un escudo de aire alrededor de uno o una muestra de CFL para minimizar el flujo de aire sobre las envolturas de vidrio y vea si esto causa atenuación selectiva o diferentes cantidades de atenuación. Si es así, una "sombra alrededor de las CFL que tenga como objetivo minimizar el flujo de aire, puede ayudar e incluso aumentar el brillo de las CFL en comparación con las" normales ". No permita que se sobrecalienten.
Una demostración rápida y fácil de lo sensibles que son o no son las CFL al efecto que he descrito es usar un ventilador portátil para soplar aire sobre una sola CFL a la vez.