¿Cómo sincronizar las fases de main y ups? [cerrado]

0

Necesito ayuda para sincronizar la fase de CA principal con la fase de UPS, por lo que mis ups cambian con el tiempo en menos de 8 ms y, por lo tanto, no se reinicia en la computadora con el microcontrolador pic pic.

    
pregunta Faizan

1 respuesta

2
  1. Si su microcontrolador se reinicia a 8 ms de la red eléctrica, significa que su fuente de alimentación no está dimensionada. Aumente sus condensadores electrolíticos de suavizado.
  2. Al igual que Dave dice que la fase no es importante. Si cambia rápidamente de la red eléctrica a una fuente de alimentación UPS que está desfasada 90 °, el transformador tendrá un pequeño aumento, pero la alta inductancia asegurará que no haya cambios repentinos en la corriente.
respondido por el stevenvh