Medidor de flujo de techo ecológico con salida de "canal de contador": ¿qué es eso?

0

Algunos antecedentes:

Estoy trabajando en un proyecto de monitoreo de flujo de techos ecológicos y queremos conectar un medidor de flujo del cucharón basculante Unidata 6506G (nuestro flujo de efluentes se encuentra en un rango de rango bajo y extraño en el que necesitábamos un cucharón grande). registrador de datos.

Hojas de datos:

Medidor de flujo
Registrador de datos

Pregunta real:

¿Qué hay con la salida de este medidor de flujo? Simplemente dice "una serie de pulsos digitales". ¿Qué es un canal de contador, qué es un canal de pulsos y en qué se diferencian de los analógicos? ¿Cree que será necesario (o posible) que un microcontrolador traduzca los datos del medidor de flujo a algo que el registrador de datos pueda manejar?

Disculpas por una pregunta amplia, soy un estudiante de ingeniería ambiental. Cualquier cosa que me guíe por el buen camino sería increíble. Gracias !

    
pregunta Jammeth_Q

1 respuesta

2

Su caudalímetro es un cucharón basculante: se descarga cuando se ha acumulado un volumen fijo, N,. Cuando se vuelca, cierra momentáneamente un interruptor de lengüeta. Por lo tanto, cada vez que el interruptor se cierra, se acumula una N adicional de flujo total. Al tomar la primera derivada de la salida, dividida por el tiempo, puede calcular el caudal.

Estos cierres de interruptor de lámina con cada volcado se pueden convertir en impulsos eléctricos si se hace que el interruptor complete y rompa un circuito. Si cuenta los pulsos durante la eternidad, puede calcular el flujo durante la eternidad. Si cuenta los pulsos por unidad de tiempo, puede calcular el flujo por unidad de tiempo.

Para interactuar con su registrador de datos, querrá usar la entrada de "pulso". Una entrada de pulsos es básicamente una entrada a un contador digital dentro del registrador de datos. Cada vez que su cubo se vuelca, el interruptor se cierra y el registrador de datos registrará un evento de conteo, incrementando el contador interno en uno. El hardware y el software del datalogger determinarán exactamente cómo se gestionan los recuentos, ya sea simplemente contados o diferenciados para dar una tasa. Deberá consultar los documentos de configuración de su modelo específico para adaptarlo a sus necesidades específicas.

Lo que tienes es similar a una salida digital: el interruptor está abierto o cerrado. El flujo total es una función de los eventos en el tiempo. Una salida analógica suministraría una señal continuamente variable (voltaje, corriente o frecuencia, típicamente) que se resolvería en unidades de ingeniería en su registrador de datos. Por ejemplo, un transductor de presión puede proporcionar una salida de voltaje analógica que oscila entre 0 y 5 V, ya que la presión varía entre 0 y 500 PSI. Su registrador de datos leerá el voltaje directamente y lo convertirá en un número digital, que luego será escalado nuevamente a las unidades de ingeniería de 0-500 PSI por su software de registrador de datos.

La buena noticia es que todo esto es bastante seguro (es decir, es difícil dañar el equipo o usted mismo). Intente conectar el medidor de flujo a su registrador de datos en su escritorio. Simule el flujo de agua inclinando la cubeta y verifique que se muestre como espera en el software de registro de datos.

    
respondido por el HikeOnPast