Si la bobina secundaria de un transformador se deja abierta y la fuente de corriente sinusoidal excita la primaria, ¿se producirá calentamiento en el núcleo de la secundaria?
Si la bobina secundaria de un transformador se deja abierta y la fuente de corriente sinusoidal excita la primaria, ¿se producirá calentamiento en el núcleo de la secundaria?
Si la bobina secundaria de un transformador se deja abierta, y la primaria es excitado por la fuente de corriente sinusoidal, se producirá calentamiento en el núcleo de secundaria?
Como tanto el devanado secundario como el primario deben compartir el núcleo magnético del transformador (o no es un transformador), esta pregunta se reduce a examinar qué calor se produce en el núcleo cuando no hay carga en el secundario.
La respuesta, por supuesto, tiene que ser "sí" a menos que el transformador sea un dispositivo perfecto sin pérdidas. Las pérdidas en la situación descrita se llaman pérdidas "de hierro" y este es un encabezado general para: -
Estas pérdidas de energía producen calor. Baje el orden de las cosas, pero ciertamente no es insignificante en otras aplicaciones de transformadores, también se debe tener en cuenta lo siguiente: -
La respuesta es no, no generará ningún calor en la bobina secundaria. Dado que el calor se produce cuando conectamos cualquier carga en el lado secundario que consume corriente y a medida que la corriente de carga aumenta, producirá más calor en la bobina secundaria. Pero mientras lo mantengas abierto no se generará calor.
Lea otras preguntas en las etiquetas transformer power-electronics