Apague la carga de CA cuando la otra está encendida

0

¿Cuál sería una manera de apagar la carga A (10 amperios) tan pronto como la carga B (10 amperios también) se ENCIENDA, más rápido que el tiempo que tarda un interruptor en dispararse (~ 15 ms)? ¿Algo así como un interruptor o relé activado por voltaje?

    
pregunta cannotcompute

2 respuestas

1

Si usted es quien tiene el control de apagar la carga A, entonces un relé es una buena manera de hacerlo. Un relé DPDT con carga A en el interruptor normalmente cerrado y la carga B en el interruptor normalmente abierto funcionaría bastante bien. La carga B se activaría al mismo tiempo que la carga A se desactiva, cuando se activa su relé.

    
respondido por el Jay Greco
1

Podría lograr un cambio con un relé SPDT DESCONEXIÓN ANTES DE HACER si el neutro es común a ambas cargas.

La carga A está conectada a la conexión normalmente cerrada del relé. Solo cuando se opera un interruptor, el relé recibe alimentación y se conmuta a la carga B. Al usar una pausa antes de hacer el relé, las cargas nunca se conectarán al mismo tiempo. Para un sistema más sofisticado, podría reemplazar el interruptor que opera el relé con cualquier versión electrónica apropiada. Incluso puede considerar un circuito de cruce por cero para que el relé funcione cuando la corriente de carga es mínima.

    
respondido por el JIm Dearden

Lea otras preguntas en las etiquetas