Tengo un gizmo im tratando de construir y me estoy topando con algunos problemas. Necesito alimentar un reloj temporizador las 24 horas del día con 1.2 amperios. Estoy tratando de ejecutar esto desde una batería de ciclo profundo con un panel solar para cargar y mantener este dispositivo que no necesita mantenimiento. ¿Es esto posible? He intentado todo lo que mi cerebro limitado puede resolver para resolver el problema.
 En resumen, supongo que estoy preguntando: ¿puedo cargar a un amplificador más alto que mi consumo y tener el excedente para ir a la batería para almacenamiento?

    
pregunta user32929

1 respuesta

2

Short:

  • Cobro ~ = 2 x Load_hours / Sunshine_hours x Iload Amps

  • Watts a 12V ~ = 36 x Load_hours / Sunshine_hours x Iload Watts

  • Capacidad de la batería > = 3 x Icharge Amp.Hours
    (depende de los días de espera requeridos y los problemas de duración de la batería)

Para los típicos meses de invierno en Estados Unidos

  • Yo cobro = 24 x Iload Amps

  • Watts = 400 x Iload Watts

Longer:

Sí. Ver la carga solo e ignorar para qué sirve, esa es una aplicación bastante estándar. Como dice Olin, eso es mucha corriente continuamente. No dijiste qué voltaje - asumamos 12V.

Cargo = k x Load_hours / Sunshine_hours x Iload.

k es un factor que permite la eficiencia de la carga (batería por amperios-hora por amp-hora), la eficiencia de conversión de la batería, etc. Si el pinchazo saldrá directamente de la batería en todo su rango, entonces k es el almacenamiento de la batería. factor de eficiencia. Si necesita una batería para cargar el convertidor de voltaje, ajuste k.

Las horas de sol / día varían según la localidad y la época del año. La mayoría de los sitios tienen hasta 2 horas por día en invierno y más de 5 en verano, PERO, p. Ej., Nueva York es más como 1 hora por día en invierno y Ámsterdam es de unos 30 minutos por día en invierno y Moscú en Rusia es menor. Esto también varía diariamente con las condiciones climáticas.

Se pueden encontrar buenos datos de energía solar para su ubicación en www.gaisma.com

Ejemplo:

Use k = 2 - debería ser menos en la práctica. Suponga que 1.2 amperios son constantes; puede que desee revisar esto. Di 2 horas de sol / día. Por ejemplo, Houston en diciembre muestra 2.24 horas de sol. Lo suficientemente cerca como para 2

enlace

entonces Cargo = k x Load_hours / Sunshine_hours x Iload.
= 2 x 24/2 * 1.2 = 14.4A

Si tiene un sistema de 12V, la potencia máxima del panel será de aproximadamente 18V, por lo que los vatios del panel serán Vmp x Ip = 18 x 14.4 = 260W. Un panel de 250 vatios haría.

En verano esto será mucho más de lo necesario. En algunos días de invierno muy poco.

El almacenamiento de batería / día en el ejemplo anterior es 2h x 14.4A ~ = 30 Ah.
Para obtener una buena duración de la batería, se necesita una capacidad sustancialmente mayor que la carga diaria, por lo que la batería no se descarga en forma profunda, incluso con una batería de descarga profunda. Una batería de 100 Ah le proporciona una capacidad de 100/30 ~ 3,3 capacidad de demanda, o descarga a aproximadamente el 70% de su capacidad diaria. Esto también proporcionará aproximadamente 3 horas de operación en situaciones de sol bajo. Para mayor seguridad, una batería de 200 Ah es mejor: ahorra tiempo en su presupuesto y desea que el sistema funcione durante largos períodos de sol o sin sol.

Dependiendo de la ubicación, etc., ese panel cuesta alrededor de $ 1000 instalados (mucho menos de DIY si su tiempo vale $ 0). La batería es probablemente de $ 200 a $ 400 según la marca, la calidad, etc. Tal vez más.

Una k inferior da menos tamaño de panel.
 Si el 1.5A es solo cuando se perfora, entonces es posible que pueda usar un sistema de MUCHO MÁS potencia. por ejemplo, digamos que el reloj tomó 50 mA inactivos y 1.2A de perforación durante, digamos, 4 segundos. Si hubiera 100 personas perforando la tarjeta 2 veces al día, la carga relacionada con el golpe es
personas x 2 x actual x segundo_per_punch / 3600 secs / hr Ah
= 100 x 2 x 1.2 x 4/3600 = ~~~ 0.3 Ah.
Durante 24 horas, es decir, 300 mA / 24 ~ = 13 mA de media.
Agregue eso al ralentí de 50 mA y obtendrá aproximadamente 63 mA de promedio. Corriente de carga solar necesaria = 0.063 x 24/2 = 0.756 A
Say 1 A
Panel de 20 vatios.
Batería de 5 Ah.
Wow.

Por lo tanto, conocer su ubicación, la corriente de espera real, la corriente de perforación y la hora en que se necesita la corriente y el número de descargas / día es necesario para obtener una buena respuesta.

E & OE.

    
respondido por el Russell McMahon