Recubrimiento de sellador de alto voltaje

0

¿Cuál sería la mejor manera de aislar eléctricamente el área de alto voltaje (60-90V) en una PCB? He visto un revestimiento de silicona en varios PCB, pero no estoy familiarizado con el producto ni con su método de aplicación.

    
pregunta joaocandre

3 respuestas

2

Parece que desea obtener algún tipo de recubrimiento conforme . Hay varios tipos, de silicona y acrílico, siendo los más comunes. Se puede usar el epoxi, pero es casi imposible quitarlo sin destruir el PCB (epoxi).

Los recubrimientos conformes están disponibles en latas de aerosol para uso a pequeña escala.

No utilice silicona RTV para productos electrónicos sin una evaluación cuidadosa. Gran parte del material del mercado está curado. Con ácido acético, que es corrosivo y conductor. Los tipos de curado de platino (o estaño) se recomiendan para uso electrónico.

    
respondido por el Spehro Pefhany
0

La silicona que se ve generalmente es una silicona RTV normal Aquí hay un ejemplo de Permatex en permatex.com Puede obtenerlo en cualquier ferretería en un tubo como el que se encuentra en el hipervínculo o en un tubo de masilla para usar con una pistola de calafateo estándar. Este en particular tiene una clasificación de 400 ° F, solo tenga cuidado de no aislar componentes calientes como cuerpos de resistencias o disipadores de calor, etc.

Esto también se usa a menudo para reducir la vibración en componentes, como conectores y cuerpos de condensadores (coloque el cuerpo de la tapa sobre la placa y fíjelo con RTV).

También puedes usar epoxis o cianoacrilato (super-pegamento), pero es muy fácil trabajar con RTV.

    
respondido por el user43687
0

La descomposición dieléctrica del aire proveniente de la contaminación de la superficie puede caer de 1kV / mm a 100V / mm e incluso más bajo con las sales corrosivas utilizadas en la pasta de soldadura "no limpia". La mayoría de los sprays o inmersiones de plástico tienen barreras de humedad limitadas pero efectivas y tienen índices de ruptura dieléctrica que van desde 5-15kV / mm.

Es posible que solo necesite un recubrimiento de 100um para mejorar la descomposición en gases corrosivos, flujos o ambientes húmedos, y querrá considerar la velocidad de las señales expuestas a este recubrimiento dieléctrico que agrega capacitancia parásita a conductores cercanos.

    
respondido por el user43594