Cómo editar correctamente un sistema para aumentar el voltaje por unidad de un bus [PowerWorld Simulator]

0

He creado y simulado el siguiente sistema de energía usando PowerWorld Simulator 17 (descargue la imagen si no está claro).

Ahora, me dieron el requisito de que cada bus debería tener un voltaje por unidad mayor a 0.94. Entonces, el bus número 8 no cumple con esta condición (su voltaje por unidad es de 0.88) y quiero hacer algo para corregirlo. Intenté los siguientes métodos, todos los cuales lo hicieron, pero no estoy seguro de si estoy en la dirección correcta.

Método 1: disminuí el valor de MW de la carga conectada al bus 8.
Método 2: disminuí el valor Mvar de la carga conectada al bus 8.
Método 3: Conecté un generador de 1 MW al bus 8.
Me pregunto si alguno de estos métodos es correcto o si viola el diseño del sistema. ¿Alguna otra idea?

    
pregunta mgus

1 respuesta

2

El voltaje complejo en el bus 8, \ $ V_ {R} \ $, es el voltaje en el extremo receptor de una sola línea de transmisión donde \ $ V_ {S} \ $ es el voltaje del extremo de envío (en el bus 7 ) y la relación entre los dos voltajes viene dada por $$ V_ {R} = V_ {S} -IZ_ {T} = V_ {S} -IR_ {T} -IjX_ {T} $$ donde \ $ I \ $ es la corriente que fluye en la línea de transmisión hacia el bus receptor con la impedancia \ $ Z_ {T} \ $ (o la resistencia de sus componentes \ $ R_ {T} \ $ y reactancia \ $ X_ {T} \ $.

El flujo actual \ $ I \ $ es un conjunto de \ $ \ frac {V_ {R}} {R_ {L} + X_ {L}} \ $, el voltaje en el bus y la impedancia de carga.

A partir de estas ecuaciones podemos ver que la tensión por unidad del bus 8, el bus de recepción, puede verse afectada por la reactancia de la línea de transmisión y el flujo de corriente en la línea. Esta corriente es causada por la red activa. Potencia reactiva consumida o producida en el bus. Uso real de energía y consumo de energía reactiva disminuyendo la tensión del bus. Sin embargo, la producción de energía real y la fuente de alimentación reactiva aumentan la tensión del bus ya que hacen que la corriente fluya en la dirección opuesta. Esto nos da tres variables principales que podemos cambiar para cambiar el voltaje del bus, la potencia real neta, la potencia reactiva neta y la impedancia de la línea.

Una buena forma de recordar esto es que la corriente siempre fluye hacia abajo del gradiente de voltaje desde el bus de voltaje más alto al bus de voltaje más bajo.

Ha identificado la mitad de estos, pero los principales cambios que puede realizar en la simulación para aumentar \ $ V_ {R} \ $ son:

  • Disminuir el uso de potencia real neta en el bus
    • Disminuir la carga real (valor de MW)
    • Aumente la potencia real generada en el bus (conecte un generador)
  • Reducir el uso de potencia reactiva neta en el bus
    • Disminuir la carga reactiva (valor de MVar)
    • Aumente la potencia reactiva producida en el bus (conecte un banco de capacitores o un generador que funcione con un factor de potencia principal)
  • Disminuya la impedancia de la línea de transmisión.

De estos, la adición de un banco de capacitores al bus es la más práctica en el mundo real, ya que los capacitores son baratos y cambiar la carga reactiva tiene un efecto mucho mayor que la carga real en la tensión por unidad.

También se debe tener en cuenta que, dado que \ $ V_ {R} \ $ también depende de \ $ V_ {S} \ $, tomar medidas similares en el bus 7 también aumentaría el voltaje en el bus 8.

En cuanto a cuál es la respuesta "correcta", ¡eso realmente requiere más información en la pregunta de tu tarea!

    
respondido por el Xcodo