¿Corriente máxima para un cable de un solo núcleo?

0

Quiero conectar los cables de una batería LiPo 7.4 V 2200 mAh a una placa de pruebas. Sin embargo, la única forma de que esto suceda es soldar los extremos de los cables de la batería con un cable de un solo núcleo con un conductor sólido.

¿Es esta una opción segura o existe el riesgo de dañar el cable de un solo núcleo? Por lo que sé, el consumo actual será de unos 700 mA.

    
pregunta dempap

3 respuestas

1

Teóricamente: para 700 mA debe usar el cable AWG 23. Puede usar esta tabla para elegir los cables.

El AWG 23 tiene un diámetro del núcleo de 0.57404 mm (o un diámetro del núcleo de 0.0226 pulgadas).

Prácticamente, si el cable es corto (pocos cm / pulgadas), puede usar el cable AWG24 o AWG25 y no se producirá ningún daño. Incluso un cable más delgado probablemente podría sobrevivir a 700 mA sin daños.

Tenga en cuenta que las clasificaciones de corriente del cable generalmente están determinadas por la caída / resistencia del voltaje. Esta no es la corriente máxima sin daños.

Debería preocuparse más por la resistencia de conexión del cable < - > breadboard.

Muchas placas de pruebas en el mercado son de baja calidad y la corriente de 700 mA puede causar una caída de voltaje en la conexión entre el cable y la parte conductora de la placa de pruebas. Para corrientes relativamente altas (> 500mA) a veces uso cables dobles para asegurarme de que la conexión sea lo suficientemente buena.

    
respondido por el Kamil
1

El tamaño óptimo para que el cable de núcleo sólido se ajuste perfectamente en una placa de pruebas sin soldadura es AWG 22 (0.64 mm de diámetro) , y eso estará bien. 12 "de cable AWG 22 (dos derivaciones de 6") caerán solo unos 11 mV a 700 mA, lo cual es bastante insignificante.

700mA es hacia el extremo superior de una placa de pruebas, y es posible que vea una caída significativa de voltaje y calentamiento si el contacto resulta escamoso.

No utilice el estilo de cable de conexión a menos que verifique que el tamaño del cable sea considerable. Los he medido a aproximadamente AWG 28 (0,3 mm), que es un poco de luz. La clasificación de corriente real del cable dependerá del aislamiento utilizado y del entorno (otros cables y temperatura), pero ignorando la caída de voltaje, un par de cientos de mA sería un límite razonable para cables de PVC baratos en un entorno de laboratorio.

    
respondido por el Spehro Pefhany
0

Los cables de núcleo sólido carecen de la flexibilidad y la robustez mecánica que le brinda el cable trenzado. Un núcleo sólido es más probable que se fatigue con el tiempo en los puntos de tensión, como el lugar en el que entra en una junta de soldadura. Es por eso que, en general, los cables voladores (como cables de alimentación, cables de red, etc.) son cables trenzados. A la inversa, el cable de núcleo sólido funciona mejor cuando se lo utiliza con elementos como conectores de tornillo o con conectores IDC de cable individual (como los enchufes de pared RJ-45 "punch down"), donde el cable está fijo y no se mueve.

La capacidad de carga actual del núcleo trenzado frente al sólido es (virtualmente) la misma para la misma área de sección transversal de cobre.

    
respondido por el Majenko