Solución de problemas del bus CAN. ¿Cómo? [cerrado]

6

Estoy intentando conectar ICP CON i-7565 ( USB < - > interfaz CAN) a un dispositivo hecho a la medida (que admite CAN 2.0B, demostró que funciona con tarjeta PCL-841 ). Aunque creo que he configurado la velocidad en baudios y el código / máscara de aceptación correctamente, no puedo ver ningún mensaje CAN proveniente del dispositivo (ICP proporciona una herramienta que debería permitirme enviar y recibir mensajes CAN).

I-7565 podría ser una interfaz incorrecta para mí, podría haberlo configurado mal, o simplemente está roto. O simplemente estoy haciendo algo mal por mi ignorancia. No creo que nadie pueda ayudarme con mi problema específico, por lo que solicito información general sobre cómo se identifican y analizan los problemas con el bus CAN. En TCP / IP, por ejemplo, llamaría ping, volvería a comprobar su dirección IP , la configuración de la puerta de enlace, etc.

La pregunta es: ¿Cómo solucionas los problemas de comunicación del bus CAN?

    
pregunta lot

1 respuesta

6

Una de las primeras cosas que debe hacer es observar las señales del bus con un osciloscopio, tanto individualmente como en modo diferencial. Esto le permitirá ver si las terminaciones están configuradas correctamente, cuál es realmente el período de bits y si hay problemas de ruido, tiempo de subida o compensación de voltaje.

El siguiente paso sería probar una herramienta de analizador CANbus, que brindará una visión más detallada de cualquier problema de protocolo.

Parece que el dispositivo ICPCON está diseñado para ser compatible con DeviceNet específicamente; ¿Admite el diagnóstico de los mensajes CAN "sin procesar"?

    
respondido por el Dave Tweed

Lea otras preguntas en las etiquetas