Medir 208v monofásico con transformador de corriente

0

Tengo un circuito de 208v de una sola fase en el que quiero medir los amplificadores. ¿Cuál es la forma correcta de medir los amplificadores?

Esto es para una conexión con 2 hots y un cable de tierra, sin neutro proveniente de un transformador 120/208 en estrella.

¿Pongo el CT en una pierna y mido eso?

¿Pongo un CT en ambas piernas calientes y lo prometo?

¿O coloco el CT sobre ambos cables "calientes"?

O algo más ...

    
pregunta Botanic

1 respuesta

2

Si está seguro de que no hay una falla a tierra (es decir, la corriente que fluye a través del cable a tierra), toda la corriente que fluye a través de una pierna también debe fluir a través de la otra. Por lo tanto, es suficiente medir solo una pierna.

Si no está seguro acerca de la corriente a tierra y no tiene un GFCI en el circuito, necesitará un transformador de corriente adicional, ya sea en el cable de tierra o en la otra pata.

    
respondido por el DoxyLover

Lea otras preguntas en las etiquetas