¿Por qué hay una entrada de red trifásica para esta fuente de alimentación de CA / CC?

0

Aquí están las especificaciones: enlace

Esta fuente de alimentación produce DC ajustable. ¿Pero por qué tiene 3 entradas de línea y una tierra?

    
pregunta user16307

1 respuesta

2

1kW es una carga lo suficientemente alta como para que el circuito trifásico equilibrado sea una ventaja.

Otra ventaja es que los condensadores de filtro deben ser mucho más pequeños para trifásicos, ya que la salida de un puente trifásico de onda completa tiene menos del 15% de ondulación p-p sin ningún tipo de filtrado. Eso generalmente significaría un menor costo y un MTBF más largo para la fuente de alimentación.

    
respondido por el Spehro Pefhany