¿Cuál es el efecto de la corriente nominal para un interruptor cuando se usa un interruptor de circuito de 230V 6A en un circuito de 24 V CC?

0

Quiero usar un disyuntor doméstico normal para conectar a un circuito de 24V. El suministro de entrada es de 230V AC a 24V DC SMPS. La salida del convertidor de CC se conecta a una carga (con una capacidad nominal de 180 miliamperios a 24 V) en paralelo con un banco de baterías que tiene dos baterías de 7.2 Ah cada una.

Si utilizo un MCB de CA normal y si hay un cortocircuito en el circuito anterior por el cual la batería suministra una corriente más alta, ¿se disparará el MCB?

    
pregunta Syam Sundar

3 respuestas

1

Un disyuntor doméstico (de un amperaje relativamente bajo) puede dispararse por los niveles de corriente que las baterías pueden alcanzar. Sin embargo, ¿eso protegerá lo que crees que protegerá? Es decir, si ocurre un cortocircuito, ¿será suficiente el cableado entre el cortocircuito y el interruptor para llevar la corriente necesaria para disparar el interruptor? ¿O simplemente se quemarán los cables? Esto se debe a que, con una carga nominal de solo 180 mA, es probable que el cableado hacia y dentro del circuito de carga sea bastante bueno.

    
respondido por el gwideman
1

Derecho, AC MCB no debe utilizarse para la aplicación de CC. Hay muchos factores, al principio, el diseño del material de supresión de corriente de sobretensión / chispa. La corriente continua es una corriente de nivel continua, mientras que la corriente alterna tiene un punto en el que el nivel va a "cero", lo que ayuda a la supresión de la corriente de sobretensión; por lo tanto, los interruptores de corriente continua suelen ser más rígidos y tienen un mejor mecanismo de supresión.

Aparte de esa corriente de CA, tiene un efecto de piel en el contactor, mientras que la corriente de CC no tiene ese efecto. Puede ver muchos fabricantes de interruptores de CC, uno de ellos que recomiendo es E-T-A, puede visitar su sitio web aquí: enlace

Puede encontrar numerosos tipos de disyuntores de CC según su aplicación.

    
respondido por el Rifky Cahyadi
0

Un disyuntor electromagnético o bimetálico estándar debería funcionar bien con 24 VCC. Aquí hay un ejemplo que está clasificado para 6A tanto a 250 VCA como a 48 VCC.

ETA - 106-P30 6A - INTERRUPTOR DE CIRCUITO, 6A

Este disyuntor tiene una resistencia de 0.05 Ohms o menos, por lo tanto, siempre que su fuente de alimentación y / o batería puedan suministrar al menos 0.6V durante 20 segundos a 12A (o 5 segundos a 30A, etc.) se disparará de manera confiable. Una buena batería de 24V 7Ah SLA debe poder mantener ~ 20V durante varios minutos a 30A.

    
respondido por el Bruce Abbott

Lea otras preguntas en las etiquetas