Uso de transformadores de distribución vs conexión directa al engranaje del interruptor primario

0

Estoy tratando de aprender más sobre los transformadores y la distribución eléctrica de bajo voltaje.

Supongamos que tiene un edificio industrial de tamaño mediano con un cuadro de distribución principal que alimenta varios centros de carga en otros lugares del edificio que alimenta cargas localizadas.

¿Es más eficiente * usar un voltaje en todo el sistema, es decir, la alimentación de energía en el edificio sería de 120 / 208v 3 fase, que se distribuiría en todo el edificio, o distribuiría un voltaje mayor y por lo tanto una corriente más pequeña a través del construir en los centros de carga y luego transformar la tensión a la tensión deseada en ese punto.

* nota: más eficiente puede significar eléctricamente, ya que estoy desperdiciando más energía al usar más transformadores frente a cables más grandes, o monetariamente, ya que el cable de distribución de cobre más pequeño supera el precio de los transformadores.

gracias de antemano.

    
pregunta sww1235

1 respuesta

2

La decisión entre la distribución de HV y LV generalmente se debe a consideraciones de costo de capital y seguridad, y la eficiencia energética es un objetivo menor.

La elección depende de:

  • el tamaño del edificio
  • el tamaño de las cargas
  • el gasto del equipo eléctrico con la clasificación adecuada de corriente continua y la calificación de corriente de falla , que incluye:
    • transformadores
    • cables
    • barras colectoras de cobre
    • disyuntores.

Si su "edificio industrial de tamaño mediano" contiene varios hornos de arco, cada uno de los cuales requiere miles de amperios, es mejor que tenga una distribución de alto voltaje.

Es difícil lidiar con las altas corrientes de falla involucradas en una solución de bajo voltaje. Si bien es posible construir un gran transformador alimentando un tablero de 8,000 amperios, es costoso construir un tablero de 8,000 amperios para soportar con seguridad un 100 kA. nivel de falla.

Es más barato y más seguro tener dos transformadores que alimentan paneles de distribución de 2 × 4,000 amperios con un nivel de falla de 50 kA, o cuatro transformadores que alimentan paneles de control de 4 × 2,000 amperes con un nivel de falla de 25 kA.

Si su "edificio industrial de tamaño mediano" contiene elementos como tornos, equipos de soldadura, fresas, etc., que son cargas relativamente ligeras, es probable que esté mejor con un sistema de distribución de bajo voltaje.

Es un trabajo de un ingeniero eléctrico hacer este juicio caso por caso, para ofrecer un diseño seguro, adecuado para el propósito más económico.

Esto podría incluir hacer suficiente diseño de ingeniería en ambas opciones para evaluar su seguridad y costo relativos.

    
respondido por el Li-aung Yip

Lea otras preguntas en las etiquetas