Estoy buscando ayuda con algunas decisiones de detección y terminación de cable que debo tomar. Agradecería cualquier consejo y haré todo lo posible para explicarme claramente.
Estoy construyendo un panel de control para una máquina de prueba de tracción. Consulte el diagrama de los bloques funcionales y mi explicación a continuación para conocer los detalles más precisos y mis opciones a medida que los veo. He omitido las conexiones de alimentación y vigilancia; los acondicionadores de señal y el watchdog se alimentarán desde el SMPS.
Puntosclave:
- Antesdeinstalarelgabinete,terminélapantallaLVDTenelacondicionadordeseñal(DR7ACseñalacondicionador,
enlace - Utilizo un cable apantallado de cada acondicionador de señal al DAQ, con la pantalla flotando en el extremo del DAQ y terminando en el extremo del acondicionador
- Planeo adoptar la misma estrategia con el acondicionador de celdas de carga, que está montado en una caja de aluminio fundido a presión
- Las señales que me interesan son de muy baja frecuencia (< 30 Hz, principalmente DC con transiciones suaves)
Mis preguntas:
- Estoy confundido sobre si debo o no considerar el cerramiento de la pared principal como un punto de terminación de la pantalla. Es decir, quiero colocar receptáculos DIN en el panel, pero esto hará que las pantallas de mis cables se terminen en el gabinete grande. Estaba planeando pasar el cable de la red sin apantallar a través del ojal al interruptor de desconexión, y también tengo un SMPS dentro del gabinete de la pared principal, así que estoy bastante seguro de que no puedo considerar que el gabinete grande sea un entorno protegido.
- Suponiendo que la respuesta a (1) es no, ¿cómo debo manejar mis cables y pantallas? Si uso enchufes y tomacorrientes DIN en el panel principal, ¿entonces solo continúo con el cable apantallado en el interior, pero lo dejo flotando en el extremo del conector DIN y finalizo la pantalla en el acondicionador de señal? Esto es lo que me dice mi intuición.
- ¿Debo montar mi caja de aluminio fundido a presión que contiene el acondicionador de señal de la celda de carga directamente en la placa posterior del gabinete de pared, que está conectado a tierra? ¿O debería aislar mis recintos internos apantallados y usar un cable de tierra al punto de inicio del panel?
Espero que esto tenga sentido; Me temo que lo he estado pensando durante tanto tiempo que podría haber dado por sentado un detalle; pregunte si hay algo que necesite una explicación. Si alguien está preparado para ayudar, entonces me gustaría tener un diálogo.
Finalmente, me gustaría una solución usando las partes que he mencionado; Conectores DIN (3 pines y 5 pines), 2 y 4 cables trenzados y apantallados, arandelas y cajas ( un gabinete de pared grande es el gabinete principal, y un gabinete de fundición a presión para el acondicionador de señal de la celda de carga). El acondicionador de señal LVDT es una versión montada en riel DIN.
Gracias por cualquier ayuda.