¿Cómo cablear correctamente un RCBO / GFCI (en serie con el RCBO / GFCI ascendente)?

0

Para uno de mis proyectos, necesito agregar un RCBO / GFCI para la protección de los usuarios. Sé que hay un RCBO en algún lugar de la cadena, por lo que me enfrento a una confusión: hay una resistencia no cero entre las Tierras que puede ser muy similar.

¿No significa eso que la corriente será limitada o no podrá fluir en absoluto? ¿O tal vez que la corriente obliga a las dos Tierras a ser diferentes por R * I? ¿Cuál es la forma correcta de encadenar RCBOs?

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Pregunta de bonificación: el cliente requiere que se inserte un transformador de aislamiento entre esos dos elementos, "por si acaso", y no tengo idea de por qué. Ellos tampoco parecen saberlo.

Editar

¿Eso es correcto ahora?

simular este circuito

    
pregunta Mister Mystère

1 respuesta

2

Cuando introduce un transformador de aislamiento en un sistema de suministro, puede elegir / definir la nueva referencia de tierra local.

El GFCI de hoy en día no necesita la referencia básica para hacer la detección por más tiempo (se puede usar para probar, pero el botón de prueba hace que una pequeña corriente fluya desde una línea en el lado de salida a la otra línea en la entrada lado del sensor de corriente diferencial esto crea el desequilibrio).

La línea de tierra no es la misma que la línea neutral (u otra línea caliente) y no debe transportar ninguna corriente a excepción de las corrientes de falla y, en teoría, debería tener el mismo potencial en todo el edificio y estar conectada a un solo punto de referencia En el punto de entrada de suministro. Las pérdidas de cable no crean desequilibrios de corriente, pero pueden hacer que la tensión neutra aumente por encima del punto de tierra de referencia, aunque esto no afectará a un GFCI.

El transformador de aislamiento era un sistema de protección de estilo antiguo utilizado antes de que GFCI se convirtiera en un lugar común. Le permite contactar cualquier punto del circuito secundario flotante sin corriente de falla a tierra. Se pueden usar juntos ya que uno evita las corrientes de falla permitiendo que el suministro flote y el otro dispare si de alguna manera una corriente de falla fluye a una tierra local o a través del transformador de aislamiento a la tierra de alimentación. El GFCI local se colocaría después del transformador de aislamiento y es una buena idea si planea conectar a tierra el lado aislado, colocándolo antes de que el transformador sirva solo para detectar corrientes de falla en el primario del transformador y éstas ya sean detectadas por el sistema GFCI existente En el sistema de distribución. Normalmente, las unidades GFCI aislarán ambos circuitos entrantes, ya que no es seguro asumir cuál está activo y cuál es neutral. Especialmente en una situación de falla, es arriesgado suponer que los enchufes y enchufes de 2 clavijas ni siquiera saben cuál es cuál y cuáles casas, equipos o cables se pueden conectar de forma cruzada. Tenga en cuenta que el transformador de aislamiento aislará la detección de corriente de falla del GFCI primario de la misma manera que evitará la creación de una corriente de falla en el lado sin referencia a tierra. En los EE. UU., La salida del transformador de aislamiento se centraría en la toma de tierra si se tratara de una salida de 220 V (110 V + 110 V), mientras que en Europa, Sudáfrica o el Reino Unido por lo general se conectaría a tierra en el punto Neutral y la vida útil sería de 230 V. / p>

Si realiza una instalación permanente, generalmente tendrá que cumplir con los códigos locales de construcción y cableado para los tamaños de corriente de cable, los límites de aislamiento de calor y voltaje y muchas otras cosas. Si se trata de un cable de extensión portátil aislante para fines de prueba, entonces puede ser más barato comprarlos. Los transformadores de aislamiento y las unidades GFCI están disponibles como unidades "de consumo" con enchufes y tomas de corriente que se pueden comprar en lugares como RS Components o similares.

Este no es un requisito típico, por lo que no todos los electricistas entenderán o intentarán realizar ese trabajo. Puede ser más fácil investigar a los proveedores de diseño, servicio o equipo en las industrias de energía condicionada. El estudio de sonido y video, el laboratorio de pruebas, los centros de computación, los sitios celulares y los sitios de generación de energía de respaldo necesitarán estos servicios con mayor frecuencia. En las instalaciones trifásicas, el cambio de neutro, por ejemplo, en controversia y los códigos varían según la localidad, mientras que en algunos lugares los fusibles de fase individuales son aún comunes, mientras que en otros lugares se consideran un peligro. Las unidades de GFCI se desarrollaron en Sudáfrica debido a las malas condiciones del terreno y al bajo nivel de educación en seguridad.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
respondido por el KalleMP