Control de rociadores Requisitos de la fuente de alimentación Preguntas

0

No estoy seguro de si este es el foro correcto o no ...

Estoy buscando construir un controlador de rociadores personalizado utilizando una Raspberry Pi y una placa de relés. La pregunta es alrededor de la fuente de alimentación. La válvula ( enlace ) aparece como que tiene estos especificaciones: 24 VCA, corriente de arranque de 370 mA, corriente de mantenimiento de 190 mA, 60 ciclos; Corriente de entrada de 475 mA, corriente de mantenimiento de 230 mA, 50 ciclos

Tengo una fuente de alimentación de 1000mA ( enlace ).

La primera pregunta es: ¿estoy confundido por qué las dos especificaciones diferentes de la válvula, 50 contra 60 ciclos?

La segunda pregunta es si la fuente de alimentación es de 1000 mA y me conecto a través de un relé, lo que significa que si enciendo el relé, la válvula se estará acercando a 1000 mA. ¿Esto causará problemas a corto o largo plazo para la válvula?

Hazme saber si hay alguna pregunta.

¡Gracias de antemano por la ayuda!

    
pregunta Elmer

1 respuesta

2

Pregunta 1: La diferencia se debe a que, en todo el mundo, algunos sistemas de distribución de energía son de 50Hz y otros de 60Hz. La bobina en la válvula reacciona de manera diferente para las diferentes frecuencias de suministro.

Pregunta 2: Esa clasificación de 1000 mA es el máximo que puede suministrar la fuente de alimentación. La válvula real solo usará lo que necesita; no lo dañará de ninguna manera utilizando una fuente de mayor capacidad (corriente) en la medida en que el voltaje aplicado sea adecuado.

    