Caída de voltaje en entradas analógicas debido a la longitud de trazas largas

0

Estoy usando el chip ADS1278. Las entradas analógicas a este chip se han enrutado en modo de par diferencial. La longitud de rastreo de las entradas del par diferencial es de 9 pulgadas como máximo dentro de la placa desde el conector de cinta al chip ADC. Entonces ... ¿Esto causa una caída de voltaje? Mi nivel de voltaje de entrada es más y menos el diferencial de 2,5 V va al ADC.

    
pregunta Priya

1 respuesta

2

La impedancia de entrada mínima ofrecida por el ADS1278 es 14kohm y si las trazas fueran tan largas que fueran de diez ohmios, la atenuación en DC sería 14,000 / 14,010 = 0.9993 o 6.2 mili decibelios.

10 ohmios de traza de cobre tiene una longitud de muchos metros BTW.

Una traza de 0,5 mm de ancho en 1 oz de cobre es de 9,71 ohmios a 10 m de longitud. Consulte esta calculadora

    