Medición de potencia en punto muerto en lugar de línea

0

¿Cuál es la ventaja o la desventaja de medir la potencia en una línea de neutro en un cableado monofásico? En general, he observado que el chip de medición recibe información de la línea a su Vin o Iin. Pero algunos diseños utilizan la medición neutral en lugar de la medición de línea. ¿Cuáles son los pros / contras de usar la medición neutral? Saludos, Shreyas.

    
pregunta shreyas_patel21

2 respuestas

1

La potencia es voltios multiplicados por amperios, por lo que necesita medir simultáneamente el voltaje entre vivo y neutral y la corriente que fluye en vivo O neutral.

Decir que la medición de potencia es "la medición neutral en lugar de la medición de línea" pierde el punto sobre la medición de potencia. No se puede medir la potencia de un cable que va a una carga.

Puede medir la corriente en un cable y será igual en cualquiera de los cables, suponiendo que no haya fugas a tierra. Pero dado que la fuga de cable vivo a tierra es probablemente más grande que el cable neutro a tierra, se preferirán las mediciones de corriente utilizando el cable vivo.

    
respondido por el Andy aka
1

Debe comprender la diferencia entre los suministros trifásicos y monofásicos. Casi toda la electricidad generada por grandes centrales eléctricas es trifásica. Pero los electrodomésticos de su hogar son de una sola fase.

Una tensión siempre se mide entre dos puntos, es una diferencia de potencial. Así que hay tres conductores que son conductores de fase y una línea neutral.

Para que pueda medir el voltaje entre fase y fase o entre fase y neutro. ¡Y hay una gran diferencia!

Sin pasar por todos los análisis matemáticos (que utilizan la teoría de números complejos): si tiene un voltaje de línea de fase (o voltaje de línea) de 240 Volts RMS (si está en Estados Unidos, sé que es más bajo, pero de 240V RMS es lo que solíamos usar aquí en el Reino Unido), entonces el voltaje de fase a fase es de 415 voltios (no 480 o 400, sino 415 V).

El voltaje de fase a neutro es de 240 voltios. Como dije, una gran diferencia!

¿Medición neutra? Depende de su instalación, si está en una propiedad residencial donde hay una línea neutral, entonces probablemente esté interesado en la reducción de potencia de la carga, que está conectada entre la fase y el neutro.

Si está en un edificio de oficinas o en una fábrica, entonces la propiedad podría recibir un suministro trifásico y podría interesarle tanto la corriente (y la potencia) entre fase a fase y fase a fase. neutral.

    
respondido por el Dean