Necesita ayuda para interpretar una hoja de datos del medidor de energía

0

Estoy leyendo esta hoja de datos de un medidor de energía, para comenzar a entender cómo funciona este mercado.

Un amigo mío quiere hacer una prueba en un pequeño edificio de oficinas para ver si vale la pena tener uno de estos y él me pidió ayuda y, finalmente, tengo una excusa para conocer este tipo de dispositivos.

Me inclino hacia ese medidor, buen precio (alrededor de 170eur ~ 200USD), pero no sé qué pinza CT comprar.

Quiero una pinza para 100A, 200A y alrededor de 600A o más.

Pero mirando la hoja de datos:

No puedo decir qué TC comprar. Hasta ahora, los medidores que he estudiado tienen algo como primary coil 100A -> 5A secondary o primary coil 100A -> 1A secondary , primary coil 100A -> 0.333A secondary , primary coil 500A -> 10A secondary , y así sucesivamente. Pero este es diferente ...

Para este medidor, no puedo interpretar cuál es la corriente de bobina secundaria máxima que puede manejar y, por lo tanto, tampoco la primaria.

¿Puedes ayudarme con algunos ejemplos que cubren sus proporciones ( 1.0 to 99.9/ 100 to 999 / 1.00k to 6.00k etc. ?

¡Gracias!

PS: Sé los peligros de los altos voltajes y la corriente, y no, no voy a manejar la instalación de estos dispositivos, ni tocar los tableros eléctricos, etc.

    
pregunta nemewsys

2 respuestas

1

Parece sencillo pero mal formateado.

Debido a que su pantalla no puede hacer medias cifras, por ejemplo. De 0 a 1.999 tienen un rango de 1 a 99.9.

Por lo tanto, debe elegir este rango en la programación del medidor para el uso de un CT de 100 A.

El siguiente rango incluye 200A y 600A.

El valor de carga seleccionado es tal que el medidor se clasifica como; "Impedancia actual 5 (6) A = < 0.3VA"

  

Entonces, cualquiera que sea la proporción de CT que elija, la salida es 5A o (6A)

consulte la página 2 de las especificaciones para EM2172D DS ENG 190210

Parece que puede haber sido traducido al inglés con un formato un tanto amateur. Pero nunca lo cumpliría;) no se trata de eso.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist
1

Casi en todo el mundo, el estándar para transformadores de corriente es proporcionar un secundario de 5 amperios para cualquier corriente primaria seleccionada. Los transformadores con un secundario de 1 amp no son infrecuentes, pero la hoja de datos vinculada al medidor de energía indica que el uso con un transformador de corriente de 1 amp no cumple con el estándar indicado.

La esquina superior izquierda de la página 6 de la hoja de datos vinculada muestra un gráfico de precisión. La mejor precisión es para la operación entre 0.25 y 6 amperios o 5% a 120% de la corriente primaria nominal. La operación por debajo del 1% se muestra como una línea de puntos. Lo interpretaría como "indefinido", "no recomendado" o "no garantizado". Si compra una tomografía computarizada de 600 amperios, es posible que el medidor no sea preciso por debajo de 6 amperios. Además, el transformador de corriente en sí puede tener un límite inferior en la medición precisa de corriente recomendada.

La medición hasta el 120% de la corriente nominal es precisa, pero no parece haber una descripción de las consecuencias de exceder el 120% de la calificación. Para las corrientes de arranque de arranque del motor, etc., debería ser seguro tener corrientes del 500% del valor nominal o más durante unos segundos, pero la precisión de la medición no está definida.

Probablemente necesites leer los estándares relacionados.

Debe comprender qué tipo de sistema de energía está midiendo: trifásico, de 4 hilos; Trifásico, 3 hilos; 2 fases, 3 hilos; o monofásico, de 2 hilos. Tenga en cuenta que 2 fases, 3 cables es inexistente o casi inexistente en cualquier parte del mundo. Tal vez se supone que es de 1 fase, 3 cables. Se usa para prácticamente todos los locales domésticos, comerciales y de oficinas en América del Norte.

Sería una buena idea aprender lo suficiente para tener un entendimiento razonable de la mayoría de la hoja de datos vinculada.

    
respondido por el Charles Cowie