Calcular un desfase del ángulo de voltaje para un medidor de servicios trifásicos

0

Estoy tratando de analizar y escribir un programa sobre algunos datos que me dieron. Los datos son una recopilación de lecturas de medidores inteligentes trifásicos de una empresa eléctrica. Un valor en los datos que no puedo entender por mi vida es algo que se llama "Desviación de ángulo de voltaje" o VAO. Aquí es cómo se ven algunos registros de datos para cada una de las fases:

Volts          Amps             Angle       Power Factor    VAO
124,121,220    23.3,45.3,20.4   0,180,270   353,356,270     7,4,90
122,122,213    9.3,8.9,9.1      0,180,270   44,280,15       44,80,15
121,121,210    27,21.9,13.1     0,180,270   18,25,273       18,25,87
122,122,212    7.9,7.7,9.7      0,180,270   52,299,310      52,61,50
124,125,216    13.1,11.6,12.9   0,180,270   303,246,270     57,114,90
123,123,214    9.4,11,13.9      0,180,270   126,34,86       126,34,86
122,122,212    12.7,21.8,24.2   0,180,270   23,298,356      23,62,4
122,121,206    36.8,50.7,38     0,180,270   125,36,46       125,36,46

No puedo entender cómo se calcularía el VAO si se dieran los otros bits de información. No soy un ingeniero eléctrico por ningún significado de la palabra (un programador de computadoras, en realidad), así que quizás estoy interpretando los datos completamente incorrectos.

¿Alguna idea?

    
pregunta user2276280

2 respuestas

1

VAO es el ángulo mediante el cual el factor de potencia (expresado como un ángulo) se aleja de cero grados con respecto a su fase, independientemente de si está adelantando o retrasado.

es decir, 0 grados y 360 grados son el mismo ángulo = resistivo.

VAO es cualquiera

  • PF si PF es < 180
    entonces PF - VAO = 0

  • 360 - PF si PF > 180
    por lo tanto, PF + VAO = 360

¡Claro como el barro! :-) - no te preocupes - es uno de esos Doh! cosas. Mire fijamente lo que he escrito, mire las figuras y las tablas y, de repente, saldrá disparado y será completamente obvio. Imposible "no verlo" una vez visto, como por ejemplo , o las cortinas del teatro se pliegan de otra manera o ...)

    
1

Me preocuparía si el voltaje saltara como lo hace en el ejemplo (121 voltios a 220 voltios es mucho). Además, los "ángulos" parecen estar todos equivocados. Pensé que serían 0, 120, 240 para coincidir con los 3 ángulos de fase del suministro (suponiendo una carga equilibrada).

El factor de potencia no debe ser más que la unidad, por lo que las cifras de 353,356,270 carecen de significado en esta pregunta.

Mi consejo es volver a la persona que le proporciona la información y preguntar qué significa exactamente cada número.

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas