Clasificación de voltaje de sujeción UL en protectores contra sobretensiones

6

He estado buscando nuevos protectores contra sobretensiones para mis dispositivos, y tengo problemas para entender el significado de los valores de ajuste de tensión en muchos protectores contra sobretensiones. Parece que todas las clasificaciones UL son mucho más altas de lo que cabría esperar, ya que la más baja es de 330v, mientras que la tensión de red en Norteamérica es de 120v. ¿Significaría esto que incluso si hubiera un aumento repentino de 300 V, el protector contra sobrecargas no haría nada para proteger los dispositivos conectados?

    
pregunta John Leuenhagen

1 respuesta

7
  1. Habiendo estado en la industria de SPD, realicé muchas pruebas de productos y MOV. La razón de los valores altos es que estos dispositivos se prueban a 10,000 amps para 5,000 hits de 16 a 20 uS de duración, o de 8 en 20 como lo llamamos. 8 uS tiempo de subida y una duración de 16 a 20 uS en el 50% del punto de voltaje máximo. Otra opción es 15 hits a 20,000 amps, repartidos en una hora.

  2. Los resultados de los proveedores se mantienen en secreto, ya que hay una dura competencia entre SquareD, Seimens, APC y APT (para lo que trabajé). Tenga en cuenta que se trata de una corriente de sobretensión de alta precisión y formas de onda específicas utilizadas para pruebas repetitivas, mientras que se utilizó una prueba de pinza de voltaje único para validar la supervivencia del dispositivo de protección contra sobretensiones y se realizó antes de la prueba de sobretensión para establecer un valor de pinza de referencia. Después de probar una deriva en la línea de base de más del 10%, el dispositivo falló la prueba.

  3. La prueba severa debe demostrar a los estándares de la tercera y cuarta edición de UL 1449 que el dispositivo puede soportar una corriente severa (rayo simulado) simplemente absorbiéndolo o fallando al soplar un fusible interno. Ferraz / Shawmut hace MOV's con cortes térmicos incorporados, así que junto con fusibles de 30 amp 600 voltios por banco de MOV se supone que se debe apagar sin gas o explosiones.

  4. Una prueba de 1 mA de MOV es la calificación en el MOV más aproximadamente el 50%. Eso se llama la calificación de "abrazadera suave". Además, se utilizan MOV de 150 voltios en circuitos de 120 VCA. Los 320 marcados de MOV son de 208 a 240 VCA. Los MOV de 420 voltios son para alimentaciones de potencia canadienses de 277 VCA (EE. UU.) Y 347 VCA. Ponemos 2 en serie para manejar la potencia delta de 600 VCA utilizada en Canadá o el delta de 480 VCA utilizada en la industria de los EE. UU.

  5. Usted tiene razón en que el voltaje de la "abrazadera dura" está muy por encima del voltaje de suministro. Incluso el voltaje de "abrazadera blanda" es de 30% a 50% por encima del voltaje de línea.

  6. Esto se debe a que, hace décadas, la industria de la oleada aprendió una dura lección. Los MOV clasificados a 130 VCA estallaron en llamas debido a ligeros aumentos y variaciones en una fuente de 120 VCA. En mi casa a veces es tan alto como 125 VAC. Luego, UL intervino y exigió un margen de seguridad del 30% al 50%. Los MOV de 130 VCA ya no se fabrican ni pueden usarse en ningún dispositivo de supresión de sobretensiones.

  7. Durante las últimas 2 décadas, UL y ahora ISO se han vuelto muy estrictos con las pruebas, pasan los modos ok y permiten los modos de falla. Si se instala un supresor de sobretensiones en un hospital en el panel de entrada de servicio, solo puede fallar si se apaga silenciosamente, sin importar qué tan severo haya sido el rayo. Estos dispositivos incluyen barreras de mica entre las fases para evitar el desbordamiento y dar a los fusibles de platino el tiempo para explotar.

  8. El resultado final de toda esta regulación es un supresor de sobretensiones que puede pinchar más alto que lo ideal (aunque las unidades caras basadas en Sidac tienen un voltaje de pinza más apretado), pero a largo plazo la seguridad domina, especialmente en otros países donde la red eléctrica es un poco inestable.

  9. Es mejor prevenir que lamentar. Nunca compre un supresor de sobretensiones que no tenga adhesivos UL e ISO. Las etiquetas ISO son holográficas, por lo que no pueden copiarse ni utilizarse en estafas baratas y peligrosas.

respondido por el Sparky256