Soy un electric & Contratista solar. Instalamos un sistema de 38 kW que consta de 3 inversores y (120) paneles de 320 vatios, 40 por inversor. Cuando energizamos cada inversor, el voltaje aumenta a lo largo del sistema. Tengo todos los voltajes si los necesitas. La empresa inversora nos hizo pasar por alto todos los disyuntores, fusibles y bus para confirmar que no hay una resistencia inaceptable cuando los sistemas están suministrando energía. Y la utilidad salió y reelaboró todas las conexiones del transformador al medidor. Empresa inversora sugirió todo esto y cumplimos. Todavía existe aumento de voltaje. Cuando el 1er sistema activa el voltaje, pasa de 244 a 251. Cuando el 2º sistema encendido, el voltaje pasa de 251 a 259.5. Cuando el tercer puesto va de 259.5 a 267.6. Cualquier combinación de inversores de encendido y apagado produce resultados similares. Ahora la gente de soporte técnico del inversor dice que el agua en el conducto puede causar esto. El cable es 4/0 AL XHHW. El amperaje más registrado es de 111, pero en su mayoría funciona a aproximadamente 80 amperios. Todos los nuevos cables y equipos. No soy ingeniero ¿Tiene alguna sugerencia en cuanto a la causa de esto? He buscado en Google esta pregunta y también busqué en la búsqueda avanzada en este foro.