Estaba leyendo algunas preguntas / respuestas de SE sobre transmisión de energía residencial y se me ocurrieron dos escenarios de los que no estoy seguro:

  1. Suponga que su casa está cableada correctamente (sin degradación), pero hay una falla en el cable neutro entre el poste de conexión a tierra y el transformador en la esquina de su calle. ¿Funcionarán correctamente tus puntos de venta?

  2. Del mismo modo, estoy familiarizado con el caso en el que una falla en el cable neutro entre el poste de conexión a tierra y un circuito en su casa puede llevarlo hasta el voltaje de la línea. Supongo que esto significa que los dos circuitos en vivo desfasados de 180 ° en su casa NUNCA compartan el mismo cable neutro físico? ¿Qué pasaría si lo hicieran y se produjera una falla?

pregunta KnightsValour

1 respuesta

2

Si tiene una carga totalmente equilibrada en sus dos fases, no podrá detectar ningún cambio. EDITAR: Tenga en cuenta que esto es bastante nunca va a ser el caso.

  1. EDITAR: Si tiene una conexión a tierra deficiente o el proveedor de servicios públicos tiene una conexión a tierra deficiente tendrá un terreno flotante. A menos que el neutro está unido a un buen punto de tierra local que flotará. Flote en el potencial más cercano a la fase que tiene el 115 V más pesado cargas Si tiene una carga de 10A en una fase y una carga de 1A en la En otra fase puede encontrar que la carga 1A 115V ve 200V y la 10A. La carga de 115V solo ve 30V. Dispositivos electrónicos y reactivos. comportarse de forma impredecible a 200V o 30V si están diseñados para 115V. Las cargas resistivas se disiparán más o menos dependiendo del suministro La tensión, la sobretensión puede quemar fácilmente transformadores, globos y Los motores, bajo voltaje también afectarán las fuentes de alimentación electrónicas y Motores síncronos que no llegan a acelerar.
  2. Ellos can estarán compartiendo la utilidad neutral hasta el punto en que el s neutral es son En condiciones de servidumbre en el armario de fusibles. Desde este punto sería imprudente Compártelo por razones como las que describiste, pero puedo ver que suceda. cuando se agregan tomacorrientes adicionales con una mezcla de 115 V y 230 V sin la debida supervisión. EDITAR: No se espera que el consumidor haga frente a una flotante En el lado de servicios públicos, neutro o tierra, nunca debe ocurrir, en algunos códigos de cableado que están adheridos en la caja de fusibles, en otros el terreno es local y el neutral viene desde el transformador de utilidad común conectado a tierra en el transformador de utilidad. Compartiendo un neutral local el conductor entre cargas desequilibradas es una mala práctica y no cumple con la mayoría de los códigos de cableado.

EDIT:

A continuación, puede ver cómo dos cargas diferentes provocarán que el punto neutro flotante se extraiga de la referencia a tierra si comparten un cable neutro y está comprometido. En este ejemplo, con las cargas seleccionadas, la carga más grande estará funcionando a baja tensión (23 V) y puede sobrevivir si es una lámpara incandescente o un calentador, pero puede fallar si es un motor o una carga electrónica. La otra carga verá 207V y probablemente sufrirá algunas fallas sin importar qué tipo de carga sea.

También vale la pena señalar que el punto neutro flotante estará 92 V por encima de la tierra protectora, si corresponde, en este ejemplo.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
respondido por el KalleMP